18.02.2010 в 20:36:11
Прошу форумчан посмотреть мою схему разводки в двухкомнатной квартире и высказать свое мнение.
Рассчитываю установить стиральную машинку в ванной, а на кухне посудомойку.
18.02.2010 в 20:38:06
номиналы УЗО увеличить на ступень. на схеме вместо автоматов- выключатели. это шутка?
18.02.2010 в 20:59:39
Сообщение для Shadance. А что в этажном электрощите?
18.02.2010 в 21:01:27
Shadance, коммутационный аппарат перед счетчиком есть у вас (в этажном щите)?
Укажите сечения и марку кабелей на схеме.
18.02.2010 в 21:25:44
Сейчас в этажном щитке стоит одиноко автомат на фазу, номиналом 20А Дом старый, проводка вся в квартире тоже старая, вот хочу ее обновить - будет вся новая, кроме верхнего света. Кабель ВВГ 3х2,5 на ванну и кухню, остальное ВВГ 3х1,5
Ввод от этажного щитка планирую сделать проводом 3х4,0
18.02.2010 в 21:31:27
2Shadance А производителя автоматов 15А вы уже выбрали? Ни водонагреватель, ни посудомойка у вас не планируется? Освещение лучше или вывести из-под УЗО или поставить отдельное.
18.02.2010 в 21:33:31
avmal написал : А производителя автоматов 15А вы уже выбрали?
ну есть ещё в продаже старые советские. видимо такие
18.02.2010 в 21:33:42
На кухне планируется: чайник, микроволновка и посудомойка. В ванной поселится стиральная машинка.
Пока присматриваюсь на автоматы АВВ.
Схему рисовал в программе sPlan, там нет изображения автомата, поэтому рисовал выключателями.
18.02.2010 в 21:34:49
Электросчетчик в квартире был изначально?
20 А в этажном щите, интересно?
Год дому? Была ли капиталка, если да то когда?
18.02.2010 в 21:36:23
Да, электросчетчик изначально в квартире. Была ли капиталка - неизвестно, но автоматы в щитке на лестничной клетке явно пост-советского производства (модель не помню).
18.02.2010 в 21:38:01
Год постройки какой дома?
18.02.2010 в 21:41:15
Год постройки дома 1959
18.02.2010 в 21:47:28
Если капиталки не было по электроснабжению (электрощитовая, стоячные линии, эл. щиты на лестничной клетке). То вышеперечисленную технику даже в подъезд нельзя заносить не то что эксплуатировать(просто опасно). А конкретно нужна консультация в эксплуатирующей организации, по выше перечисленным вопросам (что имеем, что можно, на что хватит).