06.05.2006 в 13:38:10
Добрый день, перестал сливаться конденсат по трубке дренажа, также перестал кондишн реагировать на пульт. Как аккуратно снять корпус внешнего блока, чтобы добраться до дренажа и платы электрики?? Модель SC07ZZ8, если не ошибаюсь...
06.05.2006 в 14:33:38
И еще вопрос во внутреннем блоке сплит-системы есть дренажный насос, или там конденсат вытекает самотеком?
06.05.2006 в 16:24:15
oleg1978 написал : Как аккуратно снять корпус внешнего блока, чтобы добраться до дренажа и платы электрики?? Модель SC07ZZ8, если не ошибаюсь...
Два варианта. 1 отстегнуть блок снизу и снять с верхних петель, один человек держит блок, другой занимается отсоединением, продувкой и подсоединением дренажа.
06.05.2006 в 16:24:48
В пульте поменять батарейки для начала.
06.05.2006 в 19:07:59
Самое главное забыл :) Вызвать сервисную службу :) Самый лучший вариант.
07.05.2006 в 22:52:37
Спасибо за советы.
Кондишн разобрал, дренаж пролил, помогло.
С пульта так и не работает. Предыстория, пытался продуть дренаж со стороны улицы, видимо в тот момент попали капли вода на плату или датчик.
Теперь кондишн включается только с кнопки на нем, пульта не слушается совсем (замена батареек не помогла).
Может вы знаете, каков порядок цен на плату, датчик (модель Samsung SC05zz8) ???
Можно плату продиагностировать (починить), или только замена в сборе?
08.05.2006 в 12:18:34
С кнопки, говорите, работает? А может быть пульт, т.с. уронили или еще что-то в этом роде?
oleg1978 написал : видимо в тот момент попали капли вода на плату или датчик.
Странно. Конструкция должна исключать любое попадание воды в электронную часть.
in my humble opinion
08.05.2006 в 21:27:54
Kvost написал : Странно. Конструкция должна исключать любое попадание воды в электронную часть.
Нет, если продувать дренаж в обратную сторону очень даже может быть, что приемник накрылся... У меня один раз было подобное, когда я был монтажником, плата стоит недорого, попробуйте поискать в Инросте.
08.05.2006 в 23:51:50
Прошу прощения, вы сказали, что один раз и вы продували дренаж с обратной стороны:) В вашем случае накрылся датчик или плата? просто из предыдущего сообщения не очень понятно.
Спасибо за информацию, буду искать запасные части...
09.05.2006 в 02:23:19
если сплит работает а непринемает сигналы от пульта.. первое что надо проверить это пульт, потом плату где стоит ИК приемник, промыть спиртиком высушить.. потом попробывать поменять ИКприемник а уж потом менять всю плату... найди толкового радиолюбителя пускай покапается..
09.05.2006 в 12:23:51
Zoro написал : плату где стоит ИК приемник
Возможно, что достаточно "пошевелить" отстойные разьемы, коих там в избытке.
in my humble opinion
09.05.2006 в 12:44:55
радиотехника-наука о контактах :)
09.05.2006 в 14:44:25
Zoro написал : радиотехника-наука о контактах
Старая истина:)
in my humble opinion
10.05.2006 в 11:19:18
Добрый день, еще возник вопрос.
Во внутреннем блоке есть такая вещь, как термопара: на одном конце металлический боченок, на другом "кусок стекла" (вставляется под внешнюю крышку блока) и все это идет одним разъемом (4 провода) на основную плату. Так вот этот "кусок стекла" термодатчик или ИК-датчик. Или ИК-датчик находится на плате, что под кнопками управления внешней крышки блока?
11.05.2006 в 11:19:31
Спасибо, всем за советы. Вынул плату с ИК датчиком, почистил ее (были следы от воды между ножками датчика) и все заработало!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу