Сат написал :
Предположили что проблема в трансформаторах, померили силу тока на фазах, эмпирическим путём высчитали коэффициент трансформации получилось 120 (при 40 на трансах), составили акт, заказчик не согласен
Если расчетный коэффициент трансформации не сошелся с указанным на них, то скорее всего имеет место неверно собранная схема учета. Вообще-то при приемке схемы учета энергоснабжающей организацией всё стало бы на свои места. Для проверки обычно используется ВАФ, или на худой конец нагрузочное сопротивление и секундомер. Во втором случае пользуются формулой
Т=(3600*К.Т.)/(Рн.с.*П.С.), где Т- время между двумя импульсами индикатора счетчика в секундах; К.Т.- коэффициент трансформации (если ТТ 200/5, то равен 40); Рн.с.- мощность нагрузочного сопротивления в киловаттах (можно использовать обогреватель известной мощности, электроплитку, чайник); П.С.- постоянная счетчика в импульсах за киловатт, написана на паспорте счетчика (для Меркурий 231 АМ-01 равна 1600). Отключаете отходящий автомат, пофазно подключаете нагрузочник и замеряете секундомером время между двумя импульсами. Если трансформатор тока бракованный или нет контакта, то сразу будет видно. Ещё возможные неисправности: токовые концы взяты с одной фазы, а напряженческий с другой; перепутаны местами токовые концы и т.д. и т.п.
Можно ж и специалиста позвать в конце концов, делов-то на полчаса