Обязательно ставим 30 если не малая протяжённость от щита , есть ещё группа розеток - джакузи, душ с парогенератором, зеркала с подсветками , плюс если освещение также запитанно от одной линии на ванну.
10 подойдёт только на один потребитель, и наче будет не по детски срабатывать из за естественных токов утечек которые есть всегда
Главное класс А ставить и в идеале везде по всей хате, ставя АС вы уже 90% пользы теряете, так как электроника и полупроводники уже кругом и во в всём, даже в современных выключателях и регуляторах света.
АС вообще запретить нужно
polarrus написал :
ставя АС вы уже 90% пользы теряете
Какова вероятность утечки именно несинусоидального тока, например, в стиральной машине? 1-2%?
Чаще всего утечка происходит в ТЭНе - там чистая синусоида.
Удивлен, что никто до сих пор не ответил на Ваш вопрос. В приведенном Вами рисунке собственно утечка ГДЕ? Суньте палец в стакан, а второй рукой - за батарею, вот тогда для УЗО появится работа, а Вы убедитесь в том, что УЗО не ограничивает ток утечки, но ограничивает время воздействия.
P.S.Опасно! Описаный эксперимент не проводить!
Извиняюсь,но в видеоролике вроде дифавтомат также подключен,как и на моем рисунке. Но человек из видео не сует палец в воду и за батарею не держится...
На душевую комнату стоит УЗО 10 мА. Это душевая кабина с двумя насосами, подсветкой и парогенератором + розетки и освещение. Ни каких проблем.
По моему разумению УЗО на помещения с повышенной влажностью на 10 мА ставится из соображений безопасности воздействия тока на оголённые участки тела.
А в ванной Вы, как правило, раздеты, и возможность поражения током сердечной мышцы возрастает. Есть желающие поэкспериментировать с УЗО с сердцем?