gdd
gdd
Новичок

Регистрация: 24.09.2009

Мытищи

Сообщений: 21

27.02.2010 в 11:22:14

Почему бы не использовать резьбовую стальную шпильку в качестве глубинного модульного заземления. 1 или 2 - метровые шпильки соединяются между собой муфтами и вбиваются в землю кувалдой или мощным перфоратором.
Преимущества:

  1. Шпильки оцинкованные
  2. В несколько раз дешевле заводских стержней глубинного заземления
  3. Продаются на каждом рынке

Хотелось бы услышать мнение специалистов.

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

27.02.2010 в 12:24:02

gdd написал : 1 или 2 - метровые шпильки соединяются между собой муфтами

Муфта есть ненадёжное соединение, разборное, все соединения заземлителей должны выполняться только сваркой. К тому же как Вы собираетесь их в грунт забивать что-бы не повредить резьбу ??? Стальной уголок в таких случаях лопается бывает по углу и железо сворачивается в ленту .

0
amidant
amidant
Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

27.02.2010 в 12:39:16

Обычно так и делал только что вгонял три шштыря минимум.

dmitriev01 написал : все соединения заземлителей должны выполняться только сваркой.

Это где такое написано.

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

27.02.2010 в 13:37:18

amidant написал : Это где такое написано.

В ПУЭ удивительно, ничего насчёт сварки заземлителей ничего нет, нашёл только вот это ... 1.7.56.
"...Заземляющие устройства должны быть механически прочными, термически и динамически стойкими к токам замыкания на землю." Нашёл ГОСТ на заземление, там тоже ничего нет ...http://www.vashdom.ru/gost/121030-81/ Точно знаю что положено заземлители соединять только сваркой !!! А документ найти не могу.Чудеса :) Сейчас ещё полазю по СНиПам :)

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

27.02.2010 в 13:43:07

Есть новая технология по забивке заземлителей из омеднённых штырей с первым заострённым твердосплавным наконечником. Последующие стержни свинчиваются. Не помню, через муфты или нет, но резьба промызывается графитовой смазкой. Забиваются перфоратором. Насколько долго прослужит - фиг его знает. Сам процесс менее трудоёмкий, чем забивать несколько уголков через 2,5 - 3 метра и в траншею глубиной 0,8 метра. Думаю, что прослужит недолго. Но исполнители к этому времени затеряются. Халтура, ИМХО. Так можно башенный кран заземлить на время его использования.

0
amidant
amidant
Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

27.02.2010 в 13:46:31

dmitriev01 написал : Точно знаю что положено заземлители соединять только сваркой !!! А документ найти не могу.Чудеса

Это потому Вы его найти не можете потому-что такого документа просто не существует.

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

27.02.2010 в 13:51:09

amidant написал : Это потому Вы его найти не можете потому-что такого документа просто не существует.

Сейчас приеду домой и поищу.

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

27.02.2010 в 13:55:23

Перец написал : через муфты или нет

через муфты

Перец написал : Думаю, что прослужит недолго

обещают 30 лет http://www.zandz.ru/modular_ground_system.htm

0
amidant
amidant
Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

27.02.2010 в 13:56:38

На форуме кто знает что такое заземление и для чего оно нужно всего от силы человек пять, остальные чего-то начитались и еще советы другим дают.

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

27.02.2010 в 14:00:41

Посмотрел СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства". Часть 4 Там вот это: "3.248. Соединение заземляющих и нулевых защитных проводников должно быть выполнено: сваркой на магистралях, выполненных из строительных профилей ; болтовыми соединениями - на магистралях, выполненных электромонтажными конструкциями; болтовыми соединениями или сваркой - при подсоединениях к электрооборудованию; пайкой или опрессовкой - в концевых заделках и соединительных муфтах на кабелях. Места соединения стыков после сварки должны быть окрашены." :):):)

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

27.02.2010 в 14:02:40

Вы очень плохого о других мнения, поверьте..... Очень рад что Вы знаете

amidant написал : что такое заземление и для чего оно нужно

Обясните тогда всем остальным пожалуйста :):):)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу