Добрый день!
Т.к. существующая разводка слабовата под мои задачи и не обременена защитой типа индивидуальных УЗО, хочу проложить отдельные линии для потребителей санузла и, частично, кухни. Колеблюсь между вариантом разводки дополнительных линий непосредственно от этажного щита с установкой автоматики в нем. И установкой дополнительного щитка в квартире, запитанного после вводного автомата и счетчика в этажном.
Вариант с дополнительным щитком для меня более приемлем:
- расположен ближе к потребителям;
- сторонний доступ исключен;
- вся разводка от доп.щитка пойдет по стенам ремонтируемых санузла и кухни. По уже готовым помещениям холла и тамбура нужно будет проложить только одну линию "этажный щит - доп. щиток";
- кажется, что можно будет "сделать все правильно" в отношении подключений во влажных помещениях и в кухне, и при этом за разумные деньги.
Доп. щиток подключается медным кабелем ВВГнг 3х10 после вводного автомата на 63А. Длина кабеля около 6, но не более 8 метров. Прокладывается в закрытом пластиковом кабель-канале по потолку в подъезде и по кирпичным стенам под штукатуркой в холле квартиры.
Это будет правильно, верно ли я планирую?
Технические подробности:
Дом сдан в 2004 г. В квартире трехпроводная сеть. Квартирный щит в подъезде: Вводный автомат С63А, двухтарифный счетчик. Три групповые линии:
- все розетки, дифавтомат ИЭК на 25А, 30 мА. Разводка медь, 2,5 кв.мм;
- все освещение, ИЭК С16. Медь 1,5 кв.мм;
- отдельная линия на электроплиту, автомат ИЭК С32. Медь, 4 кв.мм. Есть шина PE. Также строителями проложен защитный проводник на ДСУП санузла, медь 4 кв.мм.
К дополнительному щитку подключатся (какими группами и как защищенные еще буду планировать подробнее):
- теплый пол и подогрев зеркала в ванной, сумарно 0,7 кВт;
- накопительный водогрей на 80 литров, 2 кВт;
- стиральная машина, до 2,2 кВт;
- одна розетка 6А и одна на 10А в ванной. Суммарно до 3 кВт (под фены, плойки и прочие женские радости);
- освещение и подсветка ванной, туалета, кладовки, вытяжные вентиляторы санузла, полотенцесушитель. Суммарно не более 0,75 кВт;
- духовка на кухне, до 3 кВт;
- посудомойка, 2,2 кВт;
- розетка СВЧ-печи (без гриля), до 1,5 кВт;
- розетка под электрочайник или другой нестационарный прибор, до 2,5 кВт.