Добрый день всем. Меняю проводку в 2-х комнатной квартире. Почитал форум, рекомендации, набросал схему. Показал электрикам - говорят нормально (не слишком правда уверенно :) ). Есть несколько проблем:

1)Кажется я погорячился с автоматами и УЗО (не влажу в 24 модульный щиток, по моему это не нормально, хотя вроде все правильно и все рекомендации соблюдены - ни убавить ни прибавить :) ). Может кто поможет оптимизировать сиё художество? (замечания по групам приветствуются :) )

2)На освещение электрики хотят использовать 2-х жильный кабель (т.е. без заземления). Говорят так надо и делают суровые лица :) . Вообщем-то есть несколько диаметрально противоположных мнений по этому поводу - был бы рад услышать чтото окончательное. Земля - похоже болт на щитке.

3)Хотелось бы впихнуть в схему еще защиту от скачков напряжения ASP-3H или чтото получше. Вопрос стоит ли или мне уже пора унятся :)

Всем заранее спасибо за помощь и просто интерес к теме.

P.S. Шаблон схемы свиснул, прошу правообладателя не обижатся :)

0
amidant
amidant
Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

05.03.2010 в 06:25:18

2_nICKm_ Вы решили не мелочится и везде воткнуть УЗО на 63А :) Обоснованно по моему только на кухне,а на остальные группы можно было поставить меньшего номинала.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.03.2010 в 07:07:10

2_nICKm_ Зачем вам УЗО 300мА в квартирном щите?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

05.03.2010 в 19:03:18

_nICKm_ написал : 2)На освещение электрики хотят использовать 2-х жильный кабель (т.е. без заземления). Говорят так надо и делают суровые лица . Вообщем-то есть несколько диаметрально противоположных мнений по этому поводу - был бы рад услышать чтото окончательное.

ДНАОП 0.00-1.32-01 написал : **ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК.

  1. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ**

2.5.5. Во всех домах линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков к светильникам общего освещения, штепсельным розеткам и стационарным электроприемникам, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники). Запрещается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников разных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не разрешается подключать на щитках под общий контактный зажим. Сечение РЕ проводников должно соответствовать пункту 2.5.15.

2.8.3. В помещениях зданий металлические корпуса однофазных переносных электроприборов и настольных средств оргтехники класса 1 по ГОСТ 12.2.007.0 необходимо присоединять к защитным проводникам трехпроводной групповой линии (см. пункт 2.5.5.). К защитным проводникам необходимо присоединять металлические каркасы подвесных потолков, перегородок, дверей и рам, конструкций для прокладки кабелей. 2.8.4. Допускается использование подвесных светильников, не оборудованных зажимами, для подключения защитных проводников в помещениях без повышенной опасности при условии, что крюк для их подвески изолированный. Требования данного пункта не отменяют требования пункта 2.5.5 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.

По-моему, это мнение "окончательное и обжалованию не подлежит". Добавлю лишь, что если в люстре две группы ламп, то линия к ней должна быть четырехжильной: две фазы, рабочий ноль и защитный ноль.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Rodnoi
Rodnoi
Местный

Регистрация: 09.11.2009

Москва

Сообщений: 360

05.03.2010 в 19:59:04

Немного упростил.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

05.03.2010 в 20:56:39

мое мнение 1.в схеме отсутствует реле напряжения или как ты защитишься от отгорания нуля (к тебе вместо 220В придет 380В), а электрикам наверно схема хоть как. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=86560&highlight=%F0%E5%EB%E5+%F0%E5%F1%E0%ED%F2%E0 - (глюк при отк

0
_nICKm_
_nICKm_
Новичок

Регистрация: 05.03.2010

Киев

Сообщений: 5

06.03.2010 в 03:25:29

2all Всем большое спасибо за ответы.

Добавил исправленную схему (V2).

2amidant
Я просто руководствовался правилом "По току УЗО нужно брать на ступень выше автомата (или группы автоматов)". Получается 16х3=48. Номинал УЗО значит нужен около 50-55. Видел в продаже только 40 или 63 (Legrand).

2avmal
Хотелось бы поменять УЗО 300мА на новое (старое не слишком внушает доверие, как по возрасту так и по качеству) но щиток в подъезде не имеет замка и порой вообще отказывается закрываться :). Если поставить хорошее - сопрут :). А ставить дешевое УЗО отвечающее за пож. безопасность мне кажется несколько неправильным (и есть ли смысл его менять…). В новой схеме вынес в парадное и заменил на дифф. автомат. Если будут свободные модули - нужно мне кажется перенести в квартиру.

2Kamikaze
Спасибо за нормативный документ. Час призрения пробил. Кто-то завтра будет плакать и каятся :)

2Rodnoi
Спасибо за исправления. Очень хотелось бы понять по поводу номинала УЗО. Читал достаточно много статей, везде упоминалась необходимость в более высоком номинале по сравнению с автоматом (или их группой). Выше даже цитату привел. В исправлениях Вы (я так понял) ориентировались не на номинал автоматов а на мощности конечных точек...

2inc_mast
УЗО на 300 - пож. безопасность, вообще с УЗО вопрос открытый - буду разбираться.

По поводу замены счетчика - не думал над этим, при старой проводке меняли без проблем, я не думал что могут возникнуть с проблемы с новой.

По поводу пылесоса и ДВД - во второй редакции убрал часть автоматов. Правда пришлось к кондиционеру довесить оставшееся (паранойя не прошла, караоке + вой пылесоса это нечто я думаю :) )

2all
Еще хотелось бы уточнить – в новой схеме кондиционеры не имеют выделенной линии с автоматом (висят на одной линии с частью розеток комнат). Насколько я понимаю, в связи с новой электропроводкой это не является недопустимым или не рекомендованным. Я просто не до конца уверен что один автомат вытянет комнату и это будет удобно с точки зрения одновременных подключений...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.03.2010 в 10:13:19

_nICKm_ написал : В новой схеме вынес в парадное и заменил на дифф. автомат.

Если собираетесь убрать противопожарное УЗО из этажного щита, то в квартирном ему делать нечего.

0
Rodnoi
Rodnoi
Местный

Регистрация: 09.11.2009

Москва

Сообщений: 360

06.03.2010 в 10:19:36

_nICKm_ написал : ориентировались не на номинал автоматов а на мощности конечных точек...

У вас на вводе стоит автомат на 40А, значит через узо на 63А ток более 40 ампер вы не пропустите, подключай через неё хоть сотню групп по 20 ампер.А вот если бы вводной был допустим на 100А, тогда да, автоматы,через которые подключена нагрузка, контролируемая через данное узо, нужно подбирать по общему току,равному току узо.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

06.03.2010 в 10:26:02

1.

_nICKm_ написал : 2amidant Я просто руководствовался правилом "По току УЗО нужно брать на ступень выше автомата (или группы автоматов)". Получается 16х3=48. Номинал УЗО значит нужен около 50-55. Видел в продаже только 40 или 63 (Legrand).

Номинал УЗО получиться не 16*3=48, а 40А на первой схеме было. Ввод достаточно сделать так: 2х полюсный автомат 40А (может и 32А тебе за глаза хватит)=> реле напряжения 40А => счеткик 40А=> УЗО (тип А) 63А-30мА => далее УЗО(тип А) 63А-30мА не требуется, то УЗО 10мА на(ванную, балкон).

  1. Розеток в комнатах только по 2 (пусть даже сдвоенных) это очень мало, ставь во всех углах и свой ПЫЛЕСОС ты сможешь подключить в любом месте. Получиться для одной комнаты 1АВ(10А)-1розетка кондер, 1АВ(16А)-3 розетки остальное.

_nICKm_ написал : Еще хотелось бы уточнить – в новой схеме кондиционеры не имеют выделенной линии с автоматом (висят на одной линии с частью розеток комнат).

Не парься у тебя всё весит на одной линии - ввод ведь один. Схема 2х полюсный автомат 40А (может и 32А тебе за глаза хватит)=> реле напряжения 40А => счеткик 40А=> УЗО (тип А) 63А-30мА

Попробуй здесь сформулировать свои потребительские требования (сколько резеток в комнатах - учти их всегда не хватает, что к ним подключаешь, сколько одновременно техники будешь включать, какие группы отключать в щитке) может кто просто готовую схемы выложит и вопрос будет решен быстро.

0
Rodnoi
Rodnoi
Местный

Регистрация: 09.11.2009

Москва

Сообщений: 360

06.03.2010 в 10:52:50

Какой мощности у вас кондиционеры?Подозреваю, что зря вы убрали их с отдельных автоматов.