Одинец написал :
А если по науке - то автомат нормальной ценовой категории, и имеющий характеристику "D"...
При таких близких номиналах селективность обеспечить непросто, для параноиков "D" на вводе и "В" в группах.
Продавец автоматов на рынке может и не понять, какой "параноик мне продать":D (Извините пожалуйста) :confused: Хотелось бы узнать какой автомат с задержкой доступен в продаже и как он называется?
.Вот, что еще нашел:
В чем отличие автоматов класса B и C?
Автоматы разделяются по типу мгновенного расцепления на B, C или D. По нему можно вычислить кратковременное значение тока, при котором автомат не сработает на расцепление. Для типа ”B” самого чувствительного (без задержки срабатывания расцепления) этот диапазон от 3 до 5 значений номинального тока. Такие автоматы применяется в цепях без больших скачков тока. Тип расцепления ”C” ( без задержки срабатывания расцепления) рассчитан на токи в 5-10 раз превышающие номинальный. Применяется в цепях, в которых возможны большие токи включения. Тип ”D”(с задержкой срабатывания расцепления) применяется в цепях, в которых могут быть большие пусковые токи от 10 до 50 значений номинального тока.