13.03.2010 в 14:24:50
Stepa Rasin написал : а остальное выше.
В том и вопрос что выше и каких размеров?
13.03.2010 в 20:27:47
Снеговая нагрузка, Ветровая нагрузка.
Это здесь:
13.03.2010 в 20:40:06
Ошибки при проектировании
16.03.2010 в 12:32:14
Вампир написал : Фермы 3 - 30*30 или 30*20.
В пролёте 7 метров высота фермы №3 200 мм - это очень мало.
17.03.2010 в 00:29:08
Malevich написал :
Malevich написал : В пролёте 7 метров высота фермы №3 200 мм - это очень мало.
А сколько надо, чтобы было нормально?
17.03.2010 в 10:40:36
Вампир написал : А сколько надо, чтобы было нормально?
Высоту фермы назначают (как правило) не менее 1/10 пролёта. (Только если опирание идёт на жёсткие колонны с восприятием концевых моментов - снижают до 1/15). Т.е. в данном случае - 70 см высота - для первой прикидки.
Шаг ферм - 0,7 м - довольно частый, так что может удастся несколько высоту уменьшить. Сейчас цейтнот, попозже попробую прикинуть. 200 мм - это точно не пройдёт, тогда уж лучше балку ставить.
17.03.2010 в 11:55:35
Вампир написал : Это понятно,а металл какой брать?
Загляни сюда:есть размеры профиля .Поставь в середине доп.столбы.
17.03.2010 в 20:22:48
2Вампир
Прикинул на коленке... Можно 400 мм принять, но только чтобы сварщик грамотный был (где фаску снять, как шов положить, металл не пожечь...). Случайным людям не доверил бы варить; профиль-то сам по нагрузкам проходит, но вот что касается узлов фермы - тут очень аккуратно нужно.
И трубу со стенкой потолще взять.
Больше подошла бы треугольная ферма или по дуге, повыше в коньке, но с дизайнером спорить не стану. )
Есть ещё опасность выворачивания фермы из плоскости, на свою имху пустил бы связи по нижнему поясу. Подсчитать это сложно, рекомендация из общих соображений.
ЗЫ: и-нета не было, я взял 500 мм шаг прогонов вместо 400, но это не критично.
18.03.2010 в 03:48:01
Спасибо. Есть пища для размышления :a
Malevich написал : где фаску снять, как шов положить, металл не пожечь...
С этим, я думаю проблем не будет.
18.03.2010 в 10:34:23
Вампир написал : Есть пища для размышления
Вы правильно всё поняли. Это был расчёт для понимания происходящего. Если высоту фермы уменьшить до изначальных 200 мм, то нагрузки в верхнем и нижнем поясе удвоятся (больше 4 тонн), а в раскосах - и того больше, поскольку уменьшится угол их наклона. Это явный перебор. Вертикальные стойки (показаны пунктиром) также желательны: без них нагрузка от промежуточных прогонов будет выгибать верхний пояс фермы, что ещё больше увеличит напряжения в нём. Себе бы... может и рискнул бы ужаться до 350 мм (каждый шов бы обнюхивал), но рекомендовать кому-то, дистанционно - не возьму грех (потенциальный) на душу.
18.03.2010 в 10:42:39
Да, и ещё: низкую ферму, даже если цела останется, выгибать будет нехило.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.