Подскажите пожалуйста. Хочу поставить во дворе навес и накрыть сотовым поликорбонатом, но как правильно подобрать металл не знаю. Думаю, что стойки 1 (на рисунке)
из профитьной трубы 60*60. Фермы 2 - верх 40*40, а низ и решетку 20*20. Фермы 3 - 30*30 или 30*20. А поперечины 4 - из трубы 20*20. Оцените, подскажите. Заранее спасибо.

0
Аватар пользователя
Stepa Rasin

Местный

Регистрация: 12.03.2010

Казань

Сообщений: 7

12.03.2010 в 12:26:40

#1700496

Вампир Надо расчитать снеговую и ветровую нагрузку, если в Краснодаре бывает снег и ветер .Литература:Расчеты конструкций загородного дома. Способы экономии. Нагрузки. Воздействия: Справочник /Сост. В.И. Рыженко. — М.: Издательство Оникс, 2007. — 32 с: ил. — (В помощь домашнему мастеру).

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

12.03.2010 в 15:10:06

#1700850

2Stepa Rasin Там только про фундаменты... http://obuk.ru/book/56583-raschety-konstrukcijj-zagorodnogo-doma..html

0
Аватар пользователя
Stepa Rasin

Местный

Регистрация: 12.03.2010

Казань

Сообщений: 7

12.03.2010 в 16:57:43

#1701037

Михалыч написал : Там только про фундаменты

Там есть карта снеговых нагрузок, рассчитав общую максимальную массу снега можно рассчитать конструкцию. Поищите в ин-те справочник по металлоконструкциям. Рассчитав конструкцию, её массу, площадь подветренной стороны принимаем решение о фундаменте. Можно поискать в ин-те чертежи подобных конструкций и пересчитать с запасом вашу.

0
Аватар пользователя
Stepa Rasin

Местный

Регистрация: 12.03.2010

Казань

Сообщений: 7

12.03.2010 в 17:42:08

#1701098

Вот навес который собираюсь построить ,точно еще не решил ,бетонировать или нет.Думаю, как его "посадить на якорь", чтобы не улетел.:(

0
Аватар пользователя
Вампир

Местный

Регистрация: 24.01.2009

Краснодар

Сообщений: 31

12.03.2010 в 21:21:39

#1701587

Stepa Rasin написал : Расчеты конструкций загородного дома. Способы экономии. Нагрузки

Из этой книги я узнал, что на один квадратный метр будет нагрузка 180 кг. Это понятно,а металл какой брать?

0
Аватар пользователя
Вампир

Местный

Регистрация: 24.01.2009

Краснодар

Сообщений: 31

12.03.2010 в 21:22:38

#1701588

А вообщу это книга про фундамент

0
Аватар пользователя
пахарь

Местный

Регистрация: 06.01.2009

Владимир

Сообщений: 587

12.03.2010 в 21:49:41

#1701661

Вампир написал : Из этой книги я узнал, что на один квадратный метр будет нагрузка 180 кг.

Остап Бендер сказал, что на каждого человека давит атмосферный столб с силой, не помню сколько килограмм. (сила-ньютон, вес-кажется тоже ньютон, масса-кг, нагрузка-? в основном нервная)

0
Аватар пользователя
Stepa Rasin

Местный

Регистрация: 12.03.2010

Казань

Сообщений: 7

12.03.2010 в 21:55:55

#1701678

Stepa Rasin написал : Поищите в ин-те справочник по металлоконструкциям. Рассчитав конструкцию, её массу, площадь подветренной стороны принимаем решение о фундаменте. Можно поискать в ин-те чертежи подобных конструкций и пересчитать с запасом вашу

Вампир написал : А вообще это книга про фундамент

Навесу нужен фундамент, а остальное выше. Или считать, или на глазок опытного строителя (без гарантий).

0
Аватар пользователя
пахарь

Местный

Регистрация: 06.01.2009

Владимир

Сообщений: 587

12.03.2010 в 22:39:11

#1701806

Stepa Rasin написал : Или считать, или на глазок опытного строителя

В 99,99% случаев получается одинаково.

0
Аватар пользователя
Вампир

Местный

Регистрация: 24.01.2009

Краснодар

Сообщений: 31

13.03.2010 в 14:22:26

#1702521

Опорные столбы будут бетонироваться на глубину 0.7 метра

0
Аватар пользователя
Вампир

Местный

Регистрация: 24.01.2009

Краснодар

Сообщений: 31

13.03.2010 в 14:24:50

#1702524

Stepa Rasin написал : а остальное выше.

В том и вопрос что выше и каких размеров?

0
Аватар пользователя
Вампир

Местный

Регистрация: 24.01.2009

Краснодар

Сообщений: 31

13.03.2010 в 20:27:47

#1703206

Снеговая нагрузка, Ветровая нагрузка.
Это здесь:

http://www.dvs.ru/poleznaya_informatsi/poleznie_stati?rid=23168&oo=1&fnid=68&newWin=0&apage=1&nm=97772

0
Аватар пользователя
Вампир

Местный

Регистрация: 24.01.2009

Краснодар

Сообщений: 31

13.03.2010 в 20:40:06

#1703234

Ошибки при проектировании http://allcarport.ru/cat1/rasprostranjonnye_oshibki/

0
Аватар пользователя
Malevich

Местный

Регистрация: 01.02.2009

Москва

Сообщений: 2571

16.03.2010 в 12:32:14

#1708904

Вампир написал : Фермы 3 - 30*30 или 30*20.

В пролёте 7 метров высота фермы №3 200 мм - это очень мало.

0
Аватар пользователя
Вампир

Местный

Регистрация: 24.01.2009

Краснодар

Сообщений: 31

17.03.2010 в 00:29:08

#1710386

Malevich написал :

Malevich написал : В пролёте 7 метров высота фермы №3 200 мм - это очень мало.

А сколько надо, чтобы было нормально?

0
Аватар пользователя
Malevich

Местный

Регистрация: 01.02.2009

Москва

Сообщений: 2571

17.03.2010 в 10:40:36

#1710723

Вампир написал : А сколько надо, чтобы было нормально?

Высоту фермы назначают (как правило) не менее 1/10 пролёта. (Только если опирание идёт на жёсткие колонны с восприятием концевых моментов - снижают до 1/15). Т.е. в данном случае - 70 см высота - для первой прикидки.
Шаг ферм - 0,7 м - довольно частый, так что может удастся несколько высоту уменьшить. Сейчас цейтнот, попозже попробую прикинуть. 200 мм - это точно не пройдёт, тогда уж лучше балку ставить.

0
Аватар пользователя
Stepa Rasin

Местный

Регистрация: 12.03.2010

Казань

Сообщений: 7

17.03.2010 в 11:55:35

#1710810

Вампир написал : Это понятно,а металл какой брать?

Загляни сюда:есть размеры профиля .Поставь в середине доп.столбы. http://arxiform.ru/

0
Аватар пользователя
Malevich

Местный

Регистрация: 01.02.2009

Москва

Сообщений: 2571

17.03.2010 в 20:22:48

#1711703

2Вампир
Прикинул на коленке... Можно 400 мм принять, но только чтобы сварщик грамотный был (где фаску снять, как шов положить, металл не пожечь...). Случайным людям не доверил бы варить; профиль-то сам по нагрузкам проходит, но вот что касается узлов фермы - тут очень аккуратно нужно. И трубу со стенкой потолще взять.
Больше подошла бы треугольная ферма или по дуге, повыше в коньке, но с дизайнером спорить не стану. )
Есть ещё опасность выворачивания фермы из плоскости, на свою имху пустил бы связи по нижнему поясу. Подсчитать это сложно, рекомендация из общих соображений. ЗЫ: и-нета не было, я взял 500 мм шаг прогонов вместо 400, но это не критично.

0
Аватар пользователя
Вампир

Местный

Регистрация: 24.01.2009

Краснодар

Сообщений: 31

18.03.2010 в 03:48:01

#1712495

Спасибо. Есть пища для размышления :a

Malevich написал : где фаску снять, как шов положить, металл не пожечь...

С этим, я думаю проблем не будет.

0
Аватар пользователя
Malevich

Местный

Регистрация: 01.02.2009

Москва

Сообщений: 2571

18.03.2010 в 10:34:23

#1712777

Вампир написал : Есть пища для размышления

Вы правильно всё поняли. Это был расчёт для понимания происходящего. Если высоту фермы уменьшить до изначальных 200 мм, то нагрузки в верхнем и нижнем поясе удвоятся (больше 4 тонн), а в раскосах - и того больше, поскольку уменьшится угол их наклона. Это явный перебор. Вертикальные стойки (показаны пунктиром) также желательны: без них нагрузка от промежуточных прогонов будет выгибать верхний пояс фермы, что ещё больше увеличит напряжения в нём. Себе бы... может и рискнул бы ужаться до 350 мм (каждый шов бы обнюхивал), но рекомендовать кому-то, дистанционно - не возьму грех (потенциальный) на душу.

0
Аватар пользователя
Malevich

Местный

Регистрация: 01.02.2009

Москва

Сообщений: 2571

18.03.2010 в 10:42:39

#1712788

Да, и ещё: низкую ферму, даже если цела останется, выгибать будет нехило.

0
Аватар пользователя
Вампир

Местный

Регистрация: 24.01.2009

Краснодар

Сообщений: 31

18.03.2010 в 20:42:31

#1713984

Почему именно 39 градусов наклон раскосов?

0
Аватар пользователя
Malevich

Местный

Регистрация: 01.02.2009

Москва

Сообщений: 2571

18.03.2010 в 21:02:01

#1714019

Вампир написал : Почему именно 39 градусов наклон раскосов?

Это само получается из высоты фермы и шага прогонов. (Обычно 35...50 градусов).

0
Аватар пользователя
Stepa Rasin

Местный

Регистрация: 12.03.2010

Казань

Сообщений: 7

19.03.2010 в 17:12:57

#1715636

Вампир написал : Хочу поставить во дворе навес и накрыть сотовым поликорбонатом

Поликарбонат берите потолще при вашем уклоне крыши (лучше металл).Тонкий -только полукруг или конек не менее 45 градусов. И при таком уклоне крыша будет в оттепели течь и украсится огрррромными сосульками.

Вампир написал : Думаю, что стойки 1 (на рисунке)
из профитьной трубы 60*60.

60х60 это точно мало . Зимой - несколько тон снега - любой толчек (Сами по на авто ... ,тьфу- тьфу- тьфу-) и мало не покажеться. Под такой вес надо делать сварные мачты - опоры или трубу 150 .Это очень серьезно !!!!!!!!!!!!!!!

0
Аватар пользователя
Malevich

Местный

Регистрация: 01.02.2009

Москва

Сообщений: 2571

19.03.2010 в 19:36:52

#1715821

Stepa Rasin написал : 60х60 это точно мало . Зимой - несколько тон снега - любой толчек

Кстати - да! Я на фермах зациклился, на стойки и не посмотрел.

0
Аватар пользователя
Вампир

Местный

Регистрация: 24.01.2009

Краснодар

Сообщений: 31

21.03.2010 в 22:42:18

#1720110

Планы немного изменились, ширина навеса будет 6 метров. Я думаю с фермами тогда будет по проще

0
Аватар пользователя
Вампир

Местный

Регистрация: 24.01.2009

Краснодар

Сообщений: 31

30.03.2010 в 21:41:17

#1738376

Stepa Rasin написал :

Поликорбонат планировал брать "десятку"

0
Аватар пользователя
TOP-X

Местный

Регистрация: 30.01.2006

Ахваз

Сообщений: 64

07.04.2010 в 12:47:03

#1752153

Извините за глупый вопрос. Хочу изготовить подобную крышу. Но не уверен что удастся сделать ровный наклон в одну сторону. По любому будет небольшой уклон по диагонали. А при применении плоского укрывного материала вода будет стекать при небольшом ветре с угла крыши, а не по всей плоскости как в случае с волнистым материалом. Как решить вопрос?

0
Аватар пользователя
Эко

Местный

Регистрация: 12.03.2010

Рыбинск

Сообщений: 19

07.04.2010 в 14:22:37

#1752274

У нас в городе остановки есть автобусные поликарбонатом крытые. Я бы размеры конструкции с них взял.