Вампир написал : Мне еще предложили такой вариант
Не ферма и не балка... Считать не возьмусь: задача громоздкая. Ымха - этот вариант уступает первому, поскольку пояса (в отсутствие раскосов) работают на изгиб, а профили, в том числе и стоечки фермы, - явно слабые. Достаточно нарисовать её в масштабе, чтобы усомниться.
Подстропильную балку прикинуть проще - допустим, она стоит в середине пролёта 3,5 м.
При шаге "ферм" 1,5 м погонная нагрузка на них: q = 180*1,5/100 = 2,7 кГ/см. (Это без учёта собственного веса кровли).
Общая нагрузка на одну ферму - 2,7*600 = 1620 кГ. Опорная реакция R = 810 кГ.
Момент в середине пролёта балки: М = R*L/4 = 810*350/4 = 70875 кГ*см
Напряжения изгиба: б = М/W = 70875/14,91 = 4753 кГ/см2 (для трубы 60х60х4)
Таким образом, напряжения превышены раза в три против нормативных.
По-прежнему рекомендую треугольные (двускатные) фермы H = 400 min с опиранием на подстропильные фермы или 100-е трубы. А про опорные стойки Вам уже писали: необходимо обеспечить и общую устойчивость сооружения, продумав опорные узлы и примыкание ферм.