Радевич
Радевич
Новичок

Регистрация: 29.08.2013

Сургут

Сообщений: 9

29.08.2013 в 12:06:22

vad_c написал : Добрый день. Кто-нибудь може поделиться опытом использвания рекуператоров от Электролюкса EPVS Star(http://www.rusklimat.ru/catalog/air-ventilation-system/forced-air-and-exhaust-systems/electrolux-star/) ?
Внешне - аналог Лосснея, похоже только автоматика попроще и обещаный КПД выше:) . Ну и цена почти в 2 раза меньше.

Такую машинку пользую уже 3-й год. Вполне себе агрегат. свои копейки отрабатывает:) После первой зимы пришлось перебрать кассету (не очень аккуратная сборка) сделал доп фильтра и все. Поаккуратней с разводкой Ду100 три четыре колена и воздуха почти нет, пришлось переделать на Ду200 и 125, сейчас доволен.

0
mr-h
mr-h
Местный

Регистрация: 18.07.2011

Москва

Сообщений: 427

29.08.2013 в 13:51:42

Радевич, преднагреватель для зимы у Вас подключен? Штатными средствами или через внешний регулятор?

0
Радевич
Радевич
Новичок

Регистрация: 29.08.2013

Сургут

Сообщений: 9

30.08.2013 в 12:19:52

разобрал старый ветродуй на 0.5 (таблеточный), поставил в огрызок канала Ду 200 на пружинках-растяжках, подключил к плате. по осени думаю заморочиться с ПИД регулятором, градусов на -20 выставить и убрать лишнюю проводку

0
mr-h
mr-h
Местный

Регистрация: 18.07.2011

Москва

Сообщений: 427

30.08.2013 в 13:23:39

Радевич, понятно. У Вас нагреватель управляется от установки ее штатными средствами. Тогда вопрос, а при какой температуре наружного воздуха он включается и какую температуру обеспечивает на входе установки? Я попытался проверить работу функции управления нагревателем на своей установке Eluctrolux EVPS-1100 (контроллеры, как я понял, одинаковые), в общем все как-то глючно работает. Все мои исследования здесь описывал http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=176805&p=3512883&viewfull=1#post3512883. В итоге пользуюсь ПИ-регулятором настроенным на -7С, не давая установке уходить в разморозку. Соответственно интересно Ваше описание работы штатной функции предподогрева, для сравнения.

0
Радевич
Радевич
Новичок

Регистрация: 29.08.2013

Сургут

Сообщений: 9

20.09.2013 в 15:26:08

режим разморозки эт ДА. При -25 просто уходит спать, примерно на час:( хоть бы вытяжной оставил на самом малом. Подробностями с температурой не занимался. Замутил подогрев и на время завил-забыл, машинка спать стала реже:) Очень хорошо помогает допик на выбросе с кухни. Последний этаж-естественной почти нет. Поставил ....силент...125 и регулятор оборотов, придушил до почти полной тишины и почти не выключаю, мощи добавляю при готовке и перекурах. И запахов нет и эта зараза не спит:) пакет пластин сухой. Сменить автоматику думаю на зимних каникулах.Режим такой -15/20 начинаем подогревать, при -25 прижимаем приток (или включается вторая ступень подогрева). Народ подкинул интересную идею про подогрев - нагреватель тонкого фена, если взять 2 штук-четыре ступени по мощности+шим, большая площадь нагрева и МИНИМАЛЬНОЕ сопротивление в канале:)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.