Аватар пользователя
Забойщик

Местный

Регистрация: 30.04.2009

Волгоград

Сообщений: 163

17.03.2010 в 01:41:28

Полностью заменил электрику в одной из комнат, от распаечной коробки в комнате свободный конец (NYM 3х2,5) вывел в кухню и положил рядом с батареей отопления, а потом забыл про него и придавил стройматериалами к горячей батарее(. В результате провод немного оплавился (на фото). Можно ли им теперь пользоватся? И второй вопрос. На другом фото светильник, который очень сильно греется (через несколько минут после вклчения лампочки к железке невозможно прикоснутся). В комплекте светильника был теплоизолятор - фольга+стекловата, который закрывал железку от лампочки, я его выкинул при покупке (только потом сообразил, зачем там стекловата). Теперь опасаюсь, что железка запалит обои или провод. Или не запалит?

0
Вложение
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

17.03.2010 в 02:06:16

Забойщик написал : Можно ли им теперь пользоватся?

если в стену - то можно, изоляция жил цела, просто подмотать изолентой и спрятать в стену. Ну или по ситуации, ничего катастрофического не произошло.

Забойщик написал : Теперь опасаюсь, что железка запалит обои или провод. Или не запалит?

А вы поставьте экономку подходящего размера, и тогда точно - не запалит.

0
Аватар пользователя
Забойщик

Местный

Регистрация: 30.04.2009

Волгоград

Сообщений: 163

17.03.2010 в 02:13:34

alexposter, спасибо за ответ. пару уточнений:

alexposter написал : А вы поставьте экономку подходящего размера

А что такое экономка?

alexposter написал : изоляция жил цела

Почему Вы так думаете?

0
Аватар пользователя
Забойщик

Местный

Регистрация: 30.04.2009

Волгоград

Сообщений: 163

17.03.2010 в 02:16:25

Забойщик написал : А что такое экономка?

а, понял о чем речь, экономные ламчочки

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

17.03.2010 в 08:30:59

Забойщик написал : Почему Вы так думаете?

Отпечатк круглый без острых граней. Ничего острого не было. Провода не переломит. Для повреждения внутренней изоляции от нагрева надо сначала повреждить наружнюю. Здесь же просто отпечаток...

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.03.2010 в 12:27:45

Изоляция внешняя при повреждении также повреждает и внутреннюю, при подвижках провода жилы могут сместится до КЗ. Если уж совсем жалко кабеля - я б разделал внешнюю изоляцию для осмотра внутренней. Под светильник положите прокладки - будет воздушная прослойка.

0
Аватар пользователя
Petr.

Местный

Регистрация: 15.07.2006

Москва

Сообщений: 560

18.03.2010 в 18:15:45

Чтоб спалось хорошо- разрежьте провод вдоль, проверьте целостность жил и замотайте изолентой ))) Зачем такую тему на форуме создавать надо было?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу