Аватар пользователя
andy01

Местный

Регистрация: 18.01.2010

Москва

Сообщений: 33

18.03.2010 в 10:30:07

Хочу сделать теплые полы в санузле на даче. На полу для выравнивания будет либо СМЛ, либо ГВЛ, лежащий на досках чернового пола. Сверху будет керамическая либо ПВХ плитка. Купил тонкий нагревательный кабель (~3-4мм). Проблема в том, что не хочу сильно поднимать уровень пола по сравнению с коридором, поэтому хочу прорезать в СМЛ (ГВЛ) канавки для укладывания туда кабеля. Вопрос, собственно - каким инструментом это лучше сделать? Бороздоделом, фрезером (оба нужно покупать) или удастся обойтись дрелью с какой-нибудь шарошкой?

0
Аватар пользователя
Vidis

Местный

Регистрация: 19.06.2008

Лебедянь

Сообщений: 3102

18.03.2010 в 12:01:03

Пилой циркулярной. Выставить высоту подошвы относительно диска ~4-5мм и пилить . Скорее всего придется в два прохода иначе ширины борозды не хватит для укладки кабеля. Диск надо применять с твердосплавными напайками, от ГВЛ он быстро садится и пылищи будет хоть топор вешай. Кстати озвучте толщину ГВЛ или СМЛ, а то может вообще это не прокатит?

0
Аватар пользователя
andy01

Местный

Регистрация: 18.01.2010

Москва

Сообщений: 33

18.03.2010 в 12:08:01

Vidis написал : Кстати озвучте толщину ГВЛ или СМЛ

Толщина ~ 10мм.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу