Rinmax
Rinmax
Новичок

Регистрация: 20.03.2010

Москва

Сообщений: 12

20.03.2010 в 12:40:10

Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Делаю ремонт на кухне, для этого договорился с электриками из ДЭЗа протянуть туда новую проводку. Они сделали индивидуальный щит у входной двери и протянули от него проводку на кухню, в ванну и сделали от него ещё две розетки в коридоре и провод с розеткой в комнату (на компьютер и прочее). В щите я попросил поставить, помимо автоматов, противопожарное УЗО на 63А 100 мА и ещё на каждую ветку - УЗО по 30 мА. Всё корректно работает, кроме группы розеток на кухне – ток есть, но если даёшь нагрузку, то УЗО 30 мА сразу выбивает. Если его отключить, оставив на эту группу розеток только автомат, то всё работает – общее УЗО на 100 мА держит. Электрики сказали, что, видимо, кусок кабеля с заводским дефектом, или же, при прокладке он где-нибудь незначительно повредился, но что всё это совсем не страшно, и лучше оставить всё как есть, поскольку обнаружить, где утечка тока очень сложно, а заново перетягивать его они не будут. Подскажите, пожалуйста, действительно ли «это не страшно…», или надо всё-таки нанять ещё кого-нибудь и перетянуть для этой группы розеток провод заново?

0
amidant
amidant
Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

20.03.2010 в 13:20:44

Rinmax написал : Всё корректно работает, кроме группы розеток на кухне – ток есть, но если даёшь нагрузку, то УЗО 30 мА сразу выбивает.

Так может дело,как раз в этой самой нагрузке которую Вы даете.Если бы ,что-то было с кабелем УЗО и без нагрузки выбивало бы.Вообщем мегоомметр Вам в помощь.Попробуйте УЗО с каким-нибудь таким же местами поменять (может УЗО нерабочее).

Rinmax написал : Подскажите, пожалуйста, действительно ли «это не страшно…»,

У Вас стоит еще общее УЗО 100мА,так-что не страшно(пока оно не начнет вырубать).

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

20.03.2010 в 13:29:03

Rinmax написал : УЗО 30 мА сразу выбивает.

Rinmax написал : действительно ли «это не страшно…»

У меня (как и у многих) 30мА на всю квартиру установлено - и не выбивает. Думаю - такая утечка на кухне недопустима, поэтому электриков из ДЭЗ-а гнать ссаными тряпками и

Rinmax написал : нанять ещё кого-нибудь

Если дело, конечно, в кабеле а не в нагрузке. Наверняка они же сами и повредили этот кабель, либо перепутали ноль с землей где-нить в коробке...

0
Rinmax
Rinmax
Новичок

Регистрация: 20.03.2010

Москва

Сообщений: 12

20.03.2010 в 13:30:20

Ответ amidant: Проверяли, УЗО рабочее: подключали в щитке эту группу розеток к соседнему УЗО, которое со своей групппой розеток (вернее одна розетка - на плиту) работает (плита включается, греет), и это УЗО, тоже сразу вырубается, если, например, включаешь чайник. Если чайник (он с подсветкой) просто включаешь в розетку, без нагрева, то УЗО (ни от этой группы розеток, ни от плиты) не выбивает, но если включаешь нагрев воды - сразу вышибает.

Ответ BigHarry: Что ж, увы, попробую кого-нибудь сподвигнуть на это... (К сожалению найти мастера, переделывать что-либо за кем-то, не так-то и просто.)

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

20.03.2010 в 13:33:55

Не понял - узо срабатывает только от чайника, а от плиты нет?

0
Rinmax
Rinmax
Новичок

Регистрация: 20.03.2010

Москва

Сообщений: 12

20.03.2010 в 13:42:04

Ответ BigHarry: Когда подключали эту группу розеток к соседнему УЗО, которое до этого нормально работало с плитой. (Это я в предыдущем посте просто несколько неудачно пояснил, что дело не в УЗО, а в чём-то другом).

0
amidant
amidant
Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

20.03.2010 в 13:52:16

2Rinmax Не надо писать (ответ +ник) под каждым ником есть кнопочка вставить ник. Если кабель можно спокойно поменять без каких либо разрушений то лучше конечно поменять. А кроме чайника что нибудь другое подключали?Тоже выбивает?

0
Rinmax
Rinmax
Новичок

Регистрация: 20.03.2010

Москва

Сообщений: 12

20.03.2010 в 14:03:18

2amidant Спасибо, понял! Выбивает любая нагрузка: холодильник, утюг. Как раз сейчас и можно поменять кабель без особых разрушений: его ещё не замазали, лишь прихватили местами алебастром... Ну, может быть, кое-где и больше, чем хотелось бы.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

20.03.2010 в 14:28:24

Rinmax написал : кусок кабеля с заводским дефектом, или же, при прокладке он где-нибудь незначительно повредился

Еслиб так, то Узо срабатывал бы всегда (а не только при вкл нагрузки) Согласен с BigHarry -

BigHarry написал : либо перепутали ноль с землей где-нить в коробке...

либо в розетке

0
Rinmax
Rinmax
Новичок

Регистрация: 20.03.2010

Москва

Сообщений: 12

20.03.2010 в 15:01:56

2haramamburu А коробка это что - щит?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

20.03.2010 в 15:13:01

Rinmax Нет - коробка (распайка) - место ответвлений (на потребители), но в щите тоже перепутать можно. (Коробка может вообще отсутсвовать - если ответвления в щите, или в механизмах розеток)

У меня тоже вопрос - а УЗО на 100мА как нить проверяли на "рабочесть"?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.