Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Делаю ремонт на кухне, для этого договорился с электриками из ДЭЗа протянуть туда новую проводку. Они сделали индивидуальный щит у входной двери и протянули от него проводку на кухню, в ванну и сделали от него ещё две розетки в коридоре и провод с розеткой в комнату (на компьютер и прочее). В щите я попросил поставить, помимо автоматов, противопожарное УЗО на 63А 100 мА и ещё на каждую ветку - УЗО по 30 мА. Всё корректно работает, кроме группы розеток на кухне – ток есть, но если даёшь нагрузку, то УЗО 30 мА сразу выбивает. Если его отключить, оставив на эту группу розеток только автомат, то всё работает – общее УЗО на 100 мА держит. Электрики сказали, что, видимо, кусок кабеля с заводским дефектом, или же, при прокладке он где-нибудь незначительно повредился, но что всё это совсем не страшно, и лучше оставить всё как есть, поскольку обнаружить, где утечка тока очень сложно, а заново перетягивать его они не будут. Подскажите, пожалуйста, действительно ли «это не страшно…», или надо всё-таки нанять ещё кого-нибудь и перетянуть для этой группы розеток провод заново?