Аватар пользователя
Дор. Frend

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Йошкар-Ола

Сообщений: 28

22.03.2010 в 21:46:19

Уважаемые специалисты! Помогите найти истину. Делают теплый пол из металлпластика,(знаю что сама идея из м/п нелучшая но поздно, проблема в другом) и рабочие хотят вылить стяжку на голую трубу, я говорю, что так не может быть, что труба должна дифузить итакое мурование не на долго хватит. А кто то предложил, сперва утопить в слое керамзита и сверху стяжку! Второй вариант: Надеть на трубу гофру, (ну по которой гоняют электро провода)! А я сомневаюсь, будет ли теплоотдача, и если будет то какой вариант лучще или оба никудышные! Или еще есть умное рещение! Подскажите пожалуйста работа встала!

0
Аватар пользователя
san-1-tehnik

Местный

Регистрация: 21.10.2006

Москва

Сообщений: 729

22.03.2010 в 22:08:19

Ну в вашем месте выбор врятли богат так что металлопласт если он хорошего качества хороший выбор, насчет как его муровать, просто замуруйте в стяжку без гофр и утеплителей ничего ему не будет. Растояние от верха чистого пола до верха трубы желательно сделать минимум 40мм.

0
Аватар пользователя
тепловик

Местный

Регистрация: 15.03.2010

Черкассы

Сообщений: 100

22.03.2010 в 22:09:39

не если человек небогат пускай поставить раупинк навека

0
Аватар пользователя
Дор. Frend

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Йошкар-Ола

Сообщений: 28

22.03.2010 в 22:15:13

2тепловик А что такое раупинк?

0
Аватар пользователя
elektrik-f

Местный

Регистрация: 01.12.2009

Москва

Сообщений: 11

22.03.2010 в 22:17:18

лучше всего замуровывать трубу когда отопление включено и желательно на максимуме...

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

22.03.2010 в 22:24:51

Дор. Frend написал : Подскажите пожалуйста работа встала!

  1. Кладем трубу на теплоизоляционную основу, крепим.
    1. Ставим контур под давление 3 атм.
    2. Крепим по периметру теплого пола демферную ленту.
    3. Заливаем стяжку сверху, прямо на трубу. Смесь желательно использовать с пластификаторами. толщина над трубой от 3 до 7 см. Больше не надо.
    4. Ждем 20 дней.
    5. Потихоньку прогреваем теплый пол, добавляя по 2 градуса в день.

Последний пункт некоторые упускают или разогревают быстрее. Для трубы вроде не смертельно.

И ещё. В местах компенсационных стыков, если стяжка большая, трубу надо положить в гофру на длину 1 метр.

0
Аватар пользователя
Дор. Frend

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Йошкар-Ола

Сообщений: 28

22.03.2010 в 22:26:45

2elektrik-f таак понятно! Но а если в гофру, то думаете не будет достаточной теплоотдачи?

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

22.03.2010 в 22:29:48

Дор. Frend Какая гофра? Воздух является лучшим теплоизолятором. Лить надо прямо на трубу, лучше даже немного провибрировать стяжку, если нет пластификторов. Это делается для удаления воздушных пузырьков.

Комфортная температура пола примерно 29 гр.С. Не забудьте о терморегулирующей арматуре.

0
Аватар пользователя
Дор. Frend

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Йошкар-Ола

Сообщений: 28

22.03.2010 в 22:37:31

2SCB И ещё. В местах компенсационных стыков, если стяжка большая, трубу надо положить в гофру на длину 1 метр. Извините, а компенсационные стыки-это повороты (изгибы)?

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

22.03.2010 в 22:41:38

Дор. Frend написал : Извините, а компенсационные стыки-это повороты (изгибы)?

Нет. При заливке больших площадей и превышении размеров стяжки 8-мь метров (помоему) по длине или ширине, стяжка делается с разрывом - термокомпенсационным швом. В этот шов укладывается тотже материал, что и по периметру, в местах стыка стяжки и стены. Вот в этих местах труба должна быть в гофре. Собственно говоря так же, как и в других местах, где могут возникнуть различные смещения.

Вот, статейку почитайте http://valtec.ru/content/view/197/48/

0
Аватар пользователя
elektrik-f

Местный

Регистрация: 01.12.2009

Москва

Сообщений: 11

22.03.2010 в 22:42:29

сам металопластик не имеет высокой теплоотдачи(как стальная труба)...

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

22.03.2010 в 22:50:37

elektrik-f Зато удобен в монтаже в отличии от стальной трубы. Представляю ТП на чернухе :)

0
Аватар пользователя
Дор. Frend

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Йошкар-Ола

Сообщений: 28

22.03.2010 в 22:51:05

2SCB Понятно, спасибо! возник вопрос: ширина термокомпенсационного шва, совпадает с демферной лентой?

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

22.03.2010 в 22:54:18

Надо посчитать, учитывая коэф. температурного расширения стяжки. Тут уж я не спец, сорри.

0
Аватар пользователя
elektrik-f

Местный

Регистрация: 01.12.2009

Москва

Сообщений: 11

22.03.2010 в 23:05:54

я и имел в виду расширение трубы... если её положить в стяжку без теплоносителя,то при его подаче потом со стяжкой произойдёт казус.. либо с самой трубой...неизвестно что окажется прочнее про чернуху для ТП-согласен неудобно,да и не нужно...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу