виkтор
виkтор
Новичок

Регистрация: 16.11.2008

Гуково

Сообщений: 45

30.03.2010 в 20:23:03

yakomiru написал : это понятно, если 380 выпрямить, но если выпрямитель в схеме с "нулем" то там по логике будет нужное нам постоянное напряжение,

какие 380в??? я использую 3 фазы по 220В каждая. что то Вас трудно понять.

0
yakomiru
yakomiru
Местный

Регистрация: 07.03.2010

Сыктывкар

Сообщений: 341

30.03.2010 в 21:58:10

виkтор написал : что то Вас трудно понять.

что именно? 3 фазы это 3 фазы по 220В относительно "0" и напряжение 380 между фазами

при установке по одному диоду на каждую фазу получим те же выпрямленные 220В, что и в мостовой схеме с одной фазой (только полупериодов 150 в секунду а не 100, как в мостовой с 1-й фазы)

если подключим только 1 диод и померяем относительно свободной фазы - получим выпрямление 380 В.

что не понятно?

посоветовался с товарищем - пришли к выводу, что возможно, но именно момент с пробитием диода становится очень плохим моментом. Если в диодном мосте это крайне мало вероятно, т.к. там напряжение прикладывается относительно 2-х последовательно включенных диодов, то тут всё напряжение на 1-м, диоде.

0
yjriy
yjriy
Новичок

Регистрация: 06.11.2008

Харьков

Сообщений: 17

30.03.2010 в 22:00:10

я использую 3 фазы по 220В каждая.

Сам-то понял что написАл

а его адаптирование к работе от сети 380 в Преобразованием(выпрямлением)380в в 220в и питанием инвертора от постоянного тока 220в.

0
yakomiru
yakomiru
Местный

Регистрация: 07.03.2010

Сыктывкар

Сообщений: 341

01.04.2010 в 14:09:48

yjriy написал : Сам-то понял что написАл

откройте любую статейку про электричество, а потом уже пишите здесь... в школе надо было физику лучше учить. под сетью 380в понимают наличие 3-х фазного подключения с рабочим нулем. нет слов. про силовой трансформатор в инверторе я вообще смеялси.. Вы под этим понятием ферритовый трансформатор имеете ввиду?...

0
yjriy
yjriy
Новичок

Регистрация: 06.11.2008

Харьков

Сообщений: 17

02.04.2010 в 02:30:27

Чтобы не было бздыка, или по русски п****цА, в инверторных сварочных аппаратах с трехфазным выпрямителем применяют питание ессно без рабочего нуля, имеем на выходе постоянные 530 Вольт (380х1,41=530) и используем дальше по назначению, тобишь запитываем ваш силовой преобразовтель с силовым трансформатором, будь-то косой полумост, мост, двутакт или другая любая топология. Уважаемый yakomiru, судя по вашему посту, вы не имеете ни малейшего представления о работе как однофазных, так и трехфазных инверторных сварочных аппаратов. Скажу вам по секрету (исключительно для вас), что при пропадании одной из 3-х фаз вы этого даже можете и не заметить, догадайтесь почему;)

про силовой трансформатор в инверторе я вообще смеялси.. Вы под этим понятием ферритовый трансформатор имеете ввиду

Вообще-т в инверторах именно ферритовые силовые трансформаторы и применяют. Можно вообще и воздушный в теории замастырить. Кажется вы вообще полный профан в электротехнике и не советую вам более высказываться-дабы не смешить народ читающий ваш детский лЕпет. Был поставлен вопрос:

адаптирование к работе от сети 380 в Преобразованием(выпрямлением)380в

Я ответил, что при этом выпрямленное напряжение составляет 530 Вольт и ваш инвертор предназначенный для работы от однофазной сети ( выпрямленное напряжение 310 Вольт) пшикнет почти сразу и мгновенно без кардинальных переделок. Ну а уменьшение пульсаций выпрямленного трехфазного напряжения не из этой Оперы и больному после ампутации головы вряд-ли чем поможет/ Ежели хотите применить понижающий трехфазный трансформатор ( при этом не забывать, что мощность вашего инвертора около 4-х кВатт), то нужно помнить что однофазный инвертор содержит внутренний выпрямитель и как минимум полторы тысячи микрофарад емкость на силе 310 вольт и ему уменьшение пульсаций не очень сказывается, а потому вы не можете на его вход (штепсель за спиной) подавать переменное напряжение больше 250 Вольт или выпрямленное более 350 вольт по причине вылета внутренних компонентов
А вот адаптировать казенный инверторный однофазник для работы на просаженной сети в ушерб дружбы с вашими соседями-- сделать гораздо проще чем запитать его от 380 Вольт, но это другой вопрос и наверное лично вам yakomiru пока-что рано обьяснять по причине отстутсвия элементарных знаний электротехники и понимания процессов происходящих в инверторных сварочных аппаратах....

0
виkтор
виkтор
Новичок

Регистрация: 16.11.2008

Гуково

Сообщений: 45

02.04.2010 в 20:39:21

Я ответил, что при этом выпрямленное напряжение составляет 530 Вольт и ваш инвертор предназначенный для работы от однофазной сети ( выпрямленное напряжение 310 Вольт) пшикнет почти сразу[/QUOTE] Ставим 3 моста : ноль 220 ,соединяем выход паралельно. На выходе получаем 310 постоянки и мощность трёх фаз и пшикать ни кто не будет

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.04.2010 в 00:20:17

виkтор "Ставим 3 моста : ноль 220 ,соединяем выход паралельно. На выходе получаем 310 постоянки и мощность трёх фаз и пшикать ни кто не будет"

К сожалению , на выходе мы получим 530В.

yakomiru Три однополупериодных выпрямителя , пожалуй , будут работать. Трёхфазный транс в сети должент пережить такую нагрузку.

0
kep
kep
Местный

Регистрация: 27.03.2008

Нижний Новгород

Сообщений: 470

03.04.2010 в 09:36:32

виkтор написал : Ставим 3 моста : ноль 220 ,соединяем выход паралельно

А Вы пробовали? Попробуйте. Нам раскажите. Можно взять какой-нибудь MicroCap и там моделировать. Здесь на форуме есть некто girator (надеюсь, я не ошибаюсь, он большой любитель подобных вещей) попросите его. У него получаются отличные картинки.

0
yakomiru
yakomiru
Местный

Регистрация: 07.03.2010

Сыктывкар

Сообщений: 341

03.04.2010 в 10:06:26

bluma написал : К сожалению , на выходе мы получим 530В.

давайте ... я был бы счастлив - халява ! из 220 в выпрямленных одним диодом относительно нуля 530 В... (ниже каюсь... читал, три ДИОДА, написано три МОСТА)

yjriy написал : Кажется вы вообще полный профан в электротехнике и не советую вам более высказываться-дабы не смешить народ читающий ваш детский лЕпет.

импульсники постоянно ремонтирую.. правда не такие мощные (макс 40 А 12В).. так что опыт и немного теории имеется (5-й разряд радиомеханик с красным дипломом...) давайте еще раз напишите про получение 530 В содним диодом относительно "0" и посмеемся...

yjriy написал : Был поставлен вопрос: Цитата: адаптирование к работе от сети 380 в Преобразованием(выпрямлением)380в

читайт 1й пост:

yakomiru написал :

yakomiru написал : собственно вопрос: возможно ли однофазный инвертор переделать на трех фазный? по какой схеме?

думаю, это правильно и логично.

виктор написал : Ставим 3 моста : ноль 220 ,соединяем выход паралельно. На выходе получаем 310 постоянки и мощность трёх фаз и пшикать ни кто не будет

0
виkтор
виkтор
Новичок

Регистрация: 16.11.2008

Гуково

Сообщений: 45

03.04.2010 в 19:29:57

yakomiru написал : Ставим 3 моста : ноль 220 ,соединяем выход паралельно. На выходе получаем 310 постоянки

Приношу свои извинения ,я был не прав. Попробывал спаял мостики, на выходе получилось 530 в. При трёх диодах получается 220в

0
yakomiru
yakomiru
Местный

Регистрация: 07.03.2010

Сыктывкар

Сообщений: 341

03.04.2010 в 22:22:53

виkтор написал : Приношу свои извинения ,я был не прав. Попробывал спаял мостики, на выходе получилось 530 в. При трёх диодах получается 220в

"ем щляпу"... читал три ДИОДА, а написано три МОСТА!!...

с мостами не прокатит.. я про диоды - оставьте по одному диоду с каждой фазы и все будет, как надо..
про последствия возможного пробоя не забывайте!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.