23.03.2010 в 21:41:57

Здравствуйте. Я начинающий электрик, поэтому с вопросами обращаюсь к вам.

В распаечной коробке выполнено соединение проводов пайкой (скрутка + пайка). Допустимо ли по нынешним нормам изоляция соединения Х/Б изолентой? На форуме видел тенденцию запаковывать соединение в термоусадку, однако пока побаиваюсь использовать такое (не внушает доверия изоляция термоусадки + теоритически с торца термоусадки возможен доступ к соединению, что не есть гуд).

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

23.03.2010 в 21:47:01

После пайки нет смысла использовать Х/Б , просто ПВХ (Х/Б - там, где возможен нагрев, не важно чего)

0
AnV
AnV
Новичок

Регистрация: 28.01.2010

Челябинск

Сообщений: 65

23.03.2010 в 21:56:52

haramamburu написал : просто ПВХ

Получается, перестраховываюсь, наматывая Х/Б.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

23.03.2010 в 22:00:21

Ответ: береженого бог бережет - сказала монашка, одевая презерватив на свечку :)

0
Профан2
Профан2
Резидент

Регистрация: 30.09.2007

Ульяновск

Сообщений: 1924

23.03.2010 в 22:44:16

haramamburu написал : После пайки нет смысла использовать Х/Б , просто ПВХ

ПВХ- гавно, х/б рулит!!!

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

24.03.2010 в 00:06:52

Профан2 написал : ПВХ- гавно, х/б рулит!!!

Не желаете обосновать, столь радикальную точку зрения -?

0
kirich
kirich
Резидент

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

24.03.2010 в 01:02:13

AnV написал : теоритически с торца термоусадки возможен доступ к соединению, что не есть гуд

После усадки, пока трубка горячая, сжимаете конец трубки плоскогубцами, все.

0
Брейгель
Брейгель
Резидент

Регистрация: 08.01.2006

Тула

Сообщений: 4863

24.03.2010 в 01:58:28

Нету доверия к этой термоусадке. Слишком она тонкая. Ну а про изоленту - сначала хэбэ (она термостойкая), сверху ПВХ ( она влагу не впитывает). И не в один слой каждую! Вроде бы так положено делать.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

24.03.2010 в 02:50:50

Брейгель написал : Ну а про изоленту - сначала хэбэ (она термостойкая), сверху ПВХ ( она влагу не впитывает).

Таким извращением занимался в конце восьмидесятых, когда линию наружного освещения на "черных" болтах собирал. Колечки из 70-ти квадрат алюмишки крутил... Апофигоз перекройки!

Брейгель написал : Вроде бы так положено делать.

Нормативчик плизз..

0
kirich
kirich
Резидент

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

24.03.2010 в 03:55:41

Брейгель написал : Нету доверия к этой термоусадке. Слишком она тонкая.

Вообще она разная бывает, даже клеевая.

0
glob
glob
Новичок

Регистрация: 18.03.2009

Саратов

Сообщений: 17

24.03.2010 в 07:49:46

Изоляция ХБ имеет неприятное свойство впитывать влагу.Потом больше вероятность срабатывания УЗО.