Уважаемые,

подскажите глубокий физический смысл заливки бетонной ленты под воротами.

У себя делаю так: столбы из 219 трубы заглублены на 1,5 м (щебень с песком). к нижнему торцу труб предварительно приварил лапы из уголка (чтоб не лезло вверх). поверху столбы соединяет съемная распорная труба (чтобы не сходились домиком). Расстояние между столбами - 4,5 м. Калитки не будет. По теплу собираюсь делать сами ворота.

Лента нужна ?

Спасибо.

0
Аватар пользователя
Янн

Местный

Регистрация: 01.06.2008

Пушкино

Сообщений: 3043

24.03.2010 в 14:53:30

С.Ю. написал : Лента нужна ?

Янн:- Нужна. Ворота 110 труба ,бурил буром на 300,на глубену 2 метра. Три трубы так забурил,ворота + калитка. Зимой" играет" средняя труба. Не много сантиметра на два. Другие ворота делал на ленточки , те стоят "мёртво".

0
Аватар пользователя
С.Ю.

Местный

Регистрация: 18.12.2008

Москва

Сообщений: 20

24.03.2010 в 15:18:36

распорка от земли 2,70 м швеллер+армирование - а не до фига будет ? какую функцию вообще выполняет лента ?

0
Аватар пользователя
Янн

Местный

Регистрация: 01.06.2008

Пушкино

Сообщений: 3043

24.03.2010 в 16:31:17

С.Ю. написал : У себя делаю так:

Янн:- Я так понимаю столбы уже стоят? Если так, то варите ворота (только не с уголка) и не ломайте себе голову . Ну а уж если будут играть сильно ,то тогда и зальёте ленточку. Распорка в верху пусть будет , у меня тоже так сделано и тоже съёмная . Только к ней ещё и крышу 50 см приварил.

0
Аватар пользователя
gpu

Местный

Регистрация: 13.07.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 82

24.03.2010 в 17:59:58

С.Ю. написал : какую функцию вообще выполняет лента ?

Только как упор от складывания внутрь под весом створок. Поэтому приваренный на нулевом уровне швеллер эффективнее - он еще и от "развала" предохранит и не даст в плоскости ворот накрениться.
Советую на створках сделать упор - чтобы в сомкнутом положении они упирались друг в друга внизу и вверху притвора. Тогда не будет постоянной смыкающей нагрузки на столбы и со временем не возникнут перекосы.

0
Аватар пользователя
alex157

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Москва

Сообщений: 410

24.03.2010 в 18:56:38

С.Ю. написал : глубокий физический смысл заливки бетонной ленты под воротами.

Смотря какой грунт. И как его корежит зимой. К примеру у меня серая глина, а на глубине 1,4м плывун - методом переделок вышел на ленту между столбами. Теперь ничего не плавает. У родителей красная глина. Столбы забурены на 1,5м и скважина утрамбована ПГС+щебень безо всякого бетона - стоят, не шелохнувшись уже 12-ый год.

0