25.03.2010 в 17:04:40
Т.е. оставить счетчик на площадке, а после него в квартирный щиток тянуть , к примеру многожильный (мягкий ) кабель квадрата на 4? Или нужно обязательно моножилу? ПУЭ не определяет типа кабеля, подводимого к счетчику/автоматам?
25.03.2010 в 19:06:56
Dim_CA написал : к примеру многожильный (мягкий ) кабель квадрата на 4?
Способ прокладки и марку кабеля - плизз...
25.03.2010 в 19:17:54
3 шт ПВ-3 6 мм2 засунуть в кабель канал или гофру ду20. Проход через стены выполнять в трубе ПНД20 или стальной трубе.
25.03.2010 в 19:59:18
Schultz написал : Проход через стены выполнять в трубе ПНД20 или стальной трубе.
Зачем?
25.03.2010 в 20:16:54
Dim_CA написал : к примеру многожильный (мягкий ) кабель квадрата на 4?
из кабелей на 4мм2 знаю только КГ,но резину вряд ли стоит прокладывать,лучше взять провода ПВ 3 1х6,и в коробе(гофре,ПВХ-трубе,и т.д.),с обязательной опайкой/опрессовкой концов.
25.03.2010 в 21:09:54
avmal написал : Зачем?
Вот точно...Ну зачем самому себе создавать лишние проблемы с ним? Преимущество его разве что в гибкости.При таком применении по моему это не суть как важно.
25.03.2010 в 22:34:59
4Серый написал : из кабелей на 4мм2 знаю только КГ
ВВП-2, ВВП-4, ПБППГ ...
26.03.2010 в 00:24:46
Почему резину (КГ) не советуете?
26.03.2010 в 00:41:07
А многожильный и многопроволочный,разницы нет?Простите уж ...
26.03.2010 в 00:50:22
Шамба написал : А многожильный и многопроволочный,разницы нет?
Смотря в каком значении..
AndyMirror написал : Почему резину (КГ) не советуете?
Гибкий вообще - не рекомендуется для стационарной прокладки. У КГ вообще, гарантийный срок службы -6 лет.
26.03.2010 в 00:55:18
Шамба написал : А многожильный и многопроволочный,разницы нет?Простите уж ...
Многожильным может быть кабель или провод с количеством жил более одной в общей оболочке, а многопроволочной может быть жила в составе провода или кабеля.
26.03.2010 в 09:08:51
ПРорабу- способ прокладки в штукатурной стяжке без гофрорукава (потому ка если с ним, то придется штробить глубже, уже в кирпич... Марку кабеля не знаю, подарили кусок в белой оболочке,плоский, поход на ПУНП, только многопроволочный. А кстати, обязательно его облуживать и опрессовывать? Или достаточно только скрутить и сложить вдвое? Или лудить?
26.03.2010 в 11:41:50
Dim_CA написал : обязательно его облуживать и опрессовывать
Обязательно! ПУНП - провод... а не кабель, как правило сомнительного качества.
26.03.2010 в 15:05:08
Dim_CA написал : обязательно его облуживать и опрессовывать?
Только не облуживать.
26.03.2010 в 15:24:44
Угу...
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу