28.03.2010 в 00:15:53

Год назад я создавал тему с таким названием. Тема была про то, как я не мог найти фазный провод (кабель был подключен, но индикаторная отвертка показывала, что оба провода в нем - нулевые)). Сейчас делаю ремонт в другой комнате и столкнулся с обратной ситуацией - индикаторная отвертка показывает наличие тока в обесточенном проводе!!! Причем, если включить автомат, то индикатор отвертки загорается при прикосновении отверткой к любому из двух проводов кабеля (на одном проводе индикатор светится сильнее, на втором - слабее), подключаю к кабелю обычную лампочку - лампочка загорается. А если выключить автомат, то индикатор отвертки загорается только на одном из двух проводов кабеля, подключеная к кабелю лампочка - не горит. Был бы признателен всем, кто научно объяснит это загадочное для меня явление.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.03.2010 в 00:19:10

Забойщик написал : если выключить автомат, то индикатор отвертки загорается только на одном из двух проводов кабеля, подключеная к кабелю лампочка - не горит.

Автомат отключает ноль, а не фазу.

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

28.03.2010 в 00:36:22

Электромагнитная наводка на "нулевом проводе", низкое сопротивление цепи резистор пробника - тело человека - "земля" - вот Вам и чудо. "Ноль" не отключён , длина провода суммарная - километры, высокое сопротивление заземления - теоретически и "шарахнуть" может:)

0
7351
7351
Резидент

Регистрация: 04.07.2009

Донецк

Сообщений: 6736

28.03.2010 в 00:51:05

sanykrimea написал : высокое сопротивление заземления

ИМХО на линии, питающей дом вообще отсутствует (может отгнило) повторное заземление ноля на вводе в дом.

0
mazai999
mazai999
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

28.03.2010 в 01:02:28

кстати, а заземление на вводе в дом обязанно быть?
ситуация - старый 2-х этажный дом, на первом этаже кафе, второй - квартиры. У кафе своя ВЛ, на квартиры своя (висит два СИПа по 4 жилы). Но у кафе есть заземление (видимо их заставили сделать когда они свой СИП тянули и мощность повышали), а вот на квартиры заземления нет... вот и думаю имеем ли мы право требовать сделать заземление?? ведь это важно для безопасности...

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

28.03.2010 в 01:07:45

Да-да высокий потенциал "ноля" относительно "земли". Предпосылка к отгоранию "ноля" на стояке, молния у Вас в квартире и все скачки напряжения на линии от ТП. Обращайтесь в обслуживающую организацию - пусть меряют ГЗШ.

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

28.03.2010 в 01:14:10

На вводе в дом РЕN проводник повторно заземляется (система TN-C) ,обязательно, на главной заземляющей шине.

0
Забойщик
Забойщик
Местный

Регистрация: 30.04.2009

Волгоград

Сообщений: 163

28.03.2010 в 01:32:43

avmal написал : Автомат отключает ноль, а не фазу.

avmal, пасибо, как всегда быстро и точно.

2all, по поводу "двух фаз" все равно непонятно (хотя и научно, спасибо)). Перефразирую свой вопрос - что делать? (ну кроме обращения в дез)

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

28.03.2010 в 03:46:49

Забойщик написал : что делать?

Прежде всего купить недорогой стрелочный тестер вместо чудо-отвёртки.

0