Дернуло тут меня, блин полезть в этажный щит посмотреть что да как там у соседей твориться. Я был в шоке. Все проложено алюминием таким образом: линия->пакетник->счетчик -- дальше скрутка с медью, которая идет в квартиру ->квартирный щит. Думаю эту дребездню надо наирезчайшим образом исправлять. Решил поставить в этажный щит диф. автомат 50А (т.к. плита электрическая) 30мА (и денег свободных на удобство тоже нет), на этот автомат с одной стороны со счетчика завести алюминий, с другой - подключить кабель, который идет в квартиру к квартирному щитку. Таким образом убивая 2 проблемы: устраняю скрутку алюминия и меди и ставлю общее УЗО. В квартирном щитке сначала подумал поставить на проточник УЗО (или диф) с утечкой 10мА, но потом осенило: проточник у меня 8,2 кВт, причем подключен на одной линии с плитой автоматом 40А. А таких УЗО и дифов как бы нет. (вечером постараюсь сделать фотки этажного щита и квартирного). Чего посоветуете делать?