Sergei039 написал :
Подскажите, как идут в данном случае вентиляционные шахты,
Судя по всему, у Вас 4 этаж 5эт. дома, т.е. "хрущевка". Если это так, то у Вас нет вентшахты, только индивидуальные каналы. Правда, индивидуальность не всегда хорошо: если каналы выходят на крышу напрямую, то хорошо, а если сначала на чердак в короба, то не очень. При включении вытяжки, часть воздуха погонит в квартиру на 5 эт., а при некоторых условиях, к Вам в ванную.
Sergei039 написал :
между кухней и ванной вся вентиляция
Если это вентблок (панель с каналами), то в нем 8 или 10 каналов: по два на каждую квартиру. Как Вы понимаете, если Вы врежетесь в чужой канал, то соседи будут Вам очень "благодарны".
Поэтому самым логичным выходом из положения будет - поменять местами Ваши каналы кухни и ванной. Конечно, при условии, что канал ванной ближе к углу.
Если этот вариант не подойдет, останется смонтировать воздуховод из пластиковых плоских воздуховодов. Вид они имеют вполне приличный и места занимают немного.
З.Ы. Если я угадал с "хрущевкой", и у Вас вентиляция выполнена в бетонной панели, частенько каналы бывают достаточно небольшого сечения (д=100-110мм.) и с не очень гладкими стенками, то работа вытяжки будет малоэффективна.