01.04.2010 в 19:54:21
Добрый день гуру форума! Подскажите какое должно быть сечение перемычек между автоматами? Ввод в щиток алюминний 10 мм2 и автомат 40А. Заранее благодарен!
01.04.2010 в 20:06:30
10мм.кв AL = 6 мм.кв. CU. Вообще вместо перемычек технологичнее, эстетичнее и технически правильно применить гребенку.
01.04.2010 в 20:30:46
Ставьте гребёнку и не сомневайтесь.Гораздо меньше шансов накосячить.Если уж соединять при помощи перемычек-то делать цельную,снимая изоляцию в месте ввода в автомат и сгиная.А вообще столько автоматов поменял именно из-за этих перемычек....Так что лучше ставьте гребёнку.
01.04.2010 в 20:45:12
Flier написал : столько автоматов поменял именно из-за этих перемычек
а что там было конкретно?
01.04.2010 в 20:59:06
как правильно она называется? и какую ставить?
01.04.2010 в 21:00:56
Flier написал : поменял именно из-за этих перемычек
На моей практике там бывает подгорание контакта из-за плохой протяжки либо двух подсаженных проводов разного сечения.
01.04.2010 в 21:32:05
Шихаэль Мума написал : а что там было конкретно?
Перемычку бывает делают несколько шире чем нужно,и её концы оказываются не с внутренних -а с внешних краёв клемм,следующая ставится такая-же.Как результат-они зажимаются с перехлёстом, и не всегда удачно.Именно поэтому мне больше нравится цельная перемычка.Бывают плохо протягивают.Это всё ,конечно ,брак монтажа,и избежать такого можно.Но с гребёнкой то шансов на брак поменьше.
01.04.2010 в 21:41:25
Алекс 61 написал : Вообще вместо перемычек технологичнее, эстетичнее и технически правильно применить гребенку.
Вся проблема в том, что жила будет подключаться алюминиевая, а шина-гребёнка медная, что при контакте даст не совсем хороший результат.
2Dodge Может вам лучше предусмотреть на вводе щитка автомат, через клеммы которого и сделать переход с алюминия на медь? Вводной аппарат всё-равно нужен.
01.04.2010 в 22:01:58
avmal написал : жила будет подключаться алюминиевая, а шина-гребёнка медная, что при контакте даст не совсем хороший результат.
Я понял, что ввод выполнен алюминием, но отходящие от вводного автомата алюминием -то зачем?
01.04.2010 в 22:03:51
AVMAL Да счетчик уже подключен и опломбирован. Перееделывать долго. Ждать пока спецы приедут месяц, два, три. P.S дом в деревне
01.04.2010 в 22:27:46
Если взять гребенку "ласточкин хвост", и если автомат имеет прорезь для такой гребенки, все решается просто - в клемму для провода вставляется алюминий, а разводка ведется не соприкасающейся с входящим проводом гребенкой.
01.04.2010 в 22:28:09
Алекс 61 написал : ввод выполнен алюминием, но отходящие от вводного автомата алюминием -то зачем?
А про отходящие тут даже и не заикнулся никто - обсуждаем медную шину-гребёнку и алюминий в одной клемме.
Dodge написал : AVMAL Да счетчик уже подключен и опломбирован. Перееделывать долго.
А откуда счётчик-то появился? При чём тут счётчик?
01.04.2010 в 22:29:26
Chabrez написал : Если взять гребенку "ласточкин хвост", и если автомат имеет прорезь для такой гребенки, все решается просто
Это уже совсем другое дело, если автомты это позволяют.
02.04.2010 в 11:12:42
Chabrez написал : Если взять гребенку "ласточкин хвост", и если автомат имеет прорезь для такой гребенки.
а можно поподробнее, как выглядит эта гребёнка? или это что-то вроде обычной шины? Мне вот нужно вставить в узо 4 провода в ноль(все 2.5 мм кв), отдельную шинку не сильно хочется. Попробовал все вместе воткнуть и зафиксировать-вроде держатся крепко. Это будет порнографией? Лучше шину?
02.04.2010 в 11:21:06
all13 написал : а можно поподробнее, как выглядит эта гребёнка? или это что-то вроде обычной шины?
См. вложение.
all13 написал : Попробовал все вместе воткнуть и зафиксировать-вроде держатся крепко.
Больше двух проводов лучше не зажимать, велика вероятность плохого контакта. Без электричества еще ничего, а как пойдет нагрузка киловатт в пять, заискрит - будь здоров. Не обязательно, но вполне вероятно. Ноль лучше развести на отдельной шинке, а от шинки один провод подвести к УЗО.