01.04.2010 в 19:54:21

Добрый день гуру форума! Подскажите какое должно быть сечение перемычек между автоматами? Ввод в щиток алюминний 10 мм2 и автомат 40А. Заранее благодарен!

0
Аватар пользователя
Алекс 61

Местный

Регистрация: 09.08.2009

Москва

Сообщений: 322

01.04.2010 в 20:06:30

10мм.кв AL = 6 мм.кв. CU. Вообще вместо перемычек технологичнее, эстетичнее и технически правильно применить гребенку.

0
Аватар пользователя
Flier

Местный

Регистрация: 27.02.2010

Киев

Сообщений: 2504

01.04.2010 в 20:30:46

Ставьте гребёнку и не сомневайтесь.Гораздо меньше шансов накосячить.Если уж соединять при помощи перемычек-то делать цельную,снимая изоляцию в месте ввода в автомат и сгиная.А вообще столько автоматов поменял именно из-за этих перемычек....Так что лучше ставьте гребёнку.

0
Аватар пользователя
Шихаэль Мума

Местный

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

01.04.2010 в 20:45:12

Flier написал : столько автоматов поменял именно из-за этих перемычек

а что там было конкретно?

0
Аватар пользователя
Dodge

Местный

Регистрация: 14.09.2009

Москва

Сообщений: 47

01.04.2010 в 20:59:06

как правильно она называется? и какую ставить?

0
Аватар пользователя
Алекс 61

Местный

Регистрация: 09.08.2009

Москва

Сообщений: 322

01.04.2010 в 21:00:56

Flier написал : поменял именно из-за этих перемычек

На моей практике там бывает подгорание контакта из-за плохой протяжки либо двух подсаженных проводов разного сечения.

0
Аватар пользователя
Flier

Местный

Регистрация: 27.02.2010

Киев

Сообщений: 2504

01.04.2010 в 21:32:05

Шихаэль Мума написал : а что там было конкретно?

Перемычку бывает делают несколько шире чем нужно,и её концы оказываются не с внутренних -а с внешних краёв клемм,следующая ставится такая-же.Как результат-они зажимаются с перехлёстом, и не всегда удачно.Именно поэтому мне больше нравится цельная перемычка.Бывают плохо протягивают.Это всё ,конечно ,брак монтажа,и избежать такого можно.Но с гребёнкой то шансов на брак поменьше.

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.04.2010 в 21:41:25

Алекс 61 написал : Вообще вместо перемычек технологичнее, эстетичнее и технически правильно применить гребенку.

Вся проблема в том, что жила будет подключаться алюминиевая, а шина-гребёнка медная, что при контакте даст не совсем хороший результат.
2Dodge Может вам лучше предусмотреть на вводе щитка автомат, через клеммы которого и сделать переход с алюминия на медь? Вводной аппарат всё-равно нужен.

0
Аватар пользователя
Алекс 61

Местный

Регистрация: 09.08.2009

Москва

Сообщений: 322

01.04.2010 в 22:01:58

avmal написал : жила будет подключаться алюминиевая, а шина-гребёнка медная, что при контакте даст не совсем хороший результат.

Я понял, что ввод выполнен алюминием, но отходящие от вводного автомата алюминием -то зачем?

0
Аватар пользователя
Dodge

Местный

Регистрация: 14.09.2009

Москва

Сообщений: 47

01.04.2010 в 22:03:51

AVMAL Да счетчик уже подключен и опломбирован. Перееделывать долго. Ждать пока спецы приедут месяц, два, три. P.S дом в деревне

0
Аватар пользователя
Chabrez

Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

01.04.2010 в 22:27:46

Если взять гребенку "ласточкин хвост", и если автомат имеет прорезь для такой гребенки, все решается просто - в клемму для провода вставляется алюминий, а разводка ведется не соприкасающейся с входящим проводом гребенкой.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.04.2010 в 22:28:09

Алекс 61 написал : ввод выполнен алюминием, но отходящие от вводного автомата алюминием -то зачем?

А про отходящие тут даже и не заикнулся никто - обсуждаем медную шину-гребёнку и алюминий в одной клемме.

Dodge написал : AVMAL Да счетчик уже подключен и опломбирован. Перееделывать долго.

А откуда счётчик-то появился? При чём тут счётчик?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.04.2010 в 22:29:26

Chabrez написал : Если взять гребенку "ласточкин хвост", и если автомат имеет прорезь для такой гребенки, все решается просто

Это уже совсем другое дело, если автомты это позволяют.

0
Аватар пользователя
all13

Местный

Регистрация: 26.03.2010

Москва

Сообщений: 88

02.04.2010 в 11:12:42

Chabrez написал : Если взять гребенку "ласточкин хвост", и если автомат имеет прорезь для такой гребенки.

а можно поподробнее, как выглядит эта гребёнка? или это что-то вроде обычной шины? Мне вот нужно вставить в узо 4 провода в ноль(все 2.5 мм кв), отдельную шинку не сильно хочется. Попробовал все вместе воткнуть и зафиксировать-вроде держатся крепко. Это будет порнографией? Лучше шину?

0
Аватар пользователя
Chabrez

Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

02.04.2010 в 11:21:06

all13 написал : а можно поподробнее, как выглядит эта гребёнка? или это что-то вроде обычной шины?

См. вложение.

all13 написал : Попробовал все вместе воткнуть и зафиксировать-вроде держатся крепко.

Больше двух проводов лучше не зажимать, велика вероятность плохого контакта. Без электричества еще ничего, а как пойдет нагрузка киловатт в пять, заискрит - будь здоров. Не обязательно, но вполне вероятно. Ноль лучше развести на отдельной шинке, а от шинки один провод подвести к УЗО.

0
Вложение
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.