05.04.2010 в 14:21:41
avmal написал : А 25А для кабеля не многовато?
медь 2,5 мм2 выдерживает до 27А или я что-то путаю?
05.04.2010 в 14:30:06
Если не рассматривать плотность заполнения щитка автоматами, тогда одиночно стоящий АВ С25, может не сработать при токе 1,45 от номинала, то есть до 36А.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
05.04.2010 в 16:08:17
sergey_sav написал : может не сработать при токе 1,45 от номинала
страсти-мордасти какие-то... принято, буду менять на 16А. Если автоматы начнет выбивать, всегда можно вернуть обратно. На варочную панель 7,1 кВт (3х4мм2) оставить 32А или понизить до 25А?
05.04.2010 в 16:32:15
Ans написал : Если автоматы начнет выбивать, всегда можно вернуть обратно.
Если автомат начнёт выбивать, то надо добавлять ещё одну розеточную группу или ограничить использование оборудования на имеющейся.
06.04.2010 в 16:51:08
в голове каша.
Компании которые занимаются "типа профессиональной установкой техники" стиральные машины подключают на кабель 3х1,5 мм2 и при этом ставят автомат 16А (пример:
06.04.2010 в 18:51:59
Ans написал : 3х1,5 мм2 и при этом ставят автомат 16А
Так это никто не запрещает... ;) Всё по букве закона. Но если делаете для себя или для хорошего человека, то почему бы не застраховать себя от неприятностей? Максимальное время срабатывания автомата при перегрузке, заниженное сечение проводников в кабеле и иные подводные камни, которые могут привести к нежелательным последствиям... Кстати, о профи с "бит-тех"... им никто не подсказал ещё, что ПВС используется не для стационарной проводки, а для удлинителей... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
08.04.2010 в 12:17:26
Вот что получилось (см. фото).