Ans
Ans
Новичок

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 34

05.04.2010 в 14:21:41

avmal написал : А 25А для кабеля не многовато?

медь 2,5 мм2 выдерживает до 27А или я что-то путаю?

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

05.04.2010 в 14:30:06

Если не рассматривать плотность заполнения щитка автоматами, тогда одиночно стоящий АВ С25, может не сработать при токе 1,45 от номинала, то есть до 36А.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Ans
Ans
Новичок

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 34

05.04.2010 в 16:08:17

sergey_sav написал : может не сработать при токе 1,45 от номинала

страсти-мордасти какие-то... принято, буду менять на 16А. Если автоматы начнет выбивать, всегда можно вернуть обратно. На варочную панель 7,1 кВт (3х4мм2) оставить 32А или понизить до 25А?

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.04.2010 в 16:32:15

Ans написал : Если автоматы начнет выбивать, всегда можно вернуть обратно.

Если автомат начнёт выбивать, то надо добавлять ещё одну розеточную группу или ограничить использование оборудования на имеющейся.

0
Ans
Ans
Новичок

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 34

06.04.2010 в 16:51:08

в голове каша. Компании которые занимаются "типа профессиональной установкой техники" стиральные машины подключают на кабель 3х1,5 мм2 и при этом ставят автомат 16А (пример: http://www.bit-teh.ru/services/setting_information/washing) По рекомендациям этого форума составил свою табличку: Диаметр Сечение Автомат Нагрузка 1,38 1,5 10А 2 кВт 1,78 2,5 16А 3,2 кВт 2,26 4,0 25А 5 кВт 2,76 6,0 32А 6,4 кВт

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

06.04.2010 в 18:51:59

Ans написал : 3х1,5 мм2 и при этом ставят автомат 16А

Так это никто не запрещает... ;) Всё по букве закона. Но если делаете для себя или для хорошего человека, то почему бы не застраховать себя от неприятностей? Максимальное время срабатывания автомата при перегрузке, заниженное сечение проводников в кабеле и иные подводные камни, которые могут привести к нежелательным последствиям... Кстати, о профи с "бит-тех"... им никто не подсказал ещё, что ПВС используется не для стационарной проводки, а для удлинителей... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Ans
Ans
Новичок

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 34

08.04.2010 в 12:17:26

Вот что получилось (см. фото).

  • Кабель для соединения вводного автомата и УЗМ использовал ПВ1 6 мм2 (максимум какой был в магазине). Купил белого цвета, для нулевой фазы этот провод одел в синюю термоусадку.
  • Клемник WAGO поставил для подключения 4х проводов в один автомат (буду искать специальный разветвитель для автоматов http://www.elimpuls.energoportal.ru/sunit8484.htm)).
  • Дальше буду ставить длинную по всему низу шину на землю. пример тут: http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=121257&d=1265488400 Но не знаю где такую купить.
  • Странно, но нулевых кабелей и земли больше чем фаз... (ремонтники начудили) ps. вся ночь ушна на переделку (до 6ти утра), а казалось - все так просто...