08.04.2010 в 00:26:51
Здравствуйте! Вопрос такой. Новая крартира. В прихожей на бетонном кривом потолке три датчика-купола (пожарка?). Планируется подвесной гипсокартонный потолок. Можно ли эти датчики оставить на месте, закрыв потолком?
08.04.2010 в 01:08:11
Дил написал : Можно ли эти датчики оставить на месте, закрыв потолком?
по пожарным нормам нет...
08.04.2010 в 18:35:04
а как же датчики сработают, если дым и тёплый поздух под гипсой останутся? или логика: "всё равно сработает, когда прогорит"?!
09.04.2010 в 23:19:32
Всё логично. Только все квартиры их пообрывали к едрени.. А я вот хочу оставить. Может как-то их обыграть возможно, чтобы видно не было. Есть у кого такой опыт? Кстати, как они работают, по какому принципу? Можно их снять, отключить, а потом на место поставить? И как узнать, работают они или нет? Как-то вроде, когда только получали квартиру, было мигание замечено, сейчас тихо...
09.04.2010 в 23:38:41
Дил написал : Можно их снять, отключить, а потом на место поставить?
перенести конечно можно и нужно на новый потолок, но это вопрос к управдому...
сфоткайте датчики, или спишите название (обычно ставят копеечные тепловые датчики и в них ничего не мигает...)
Дил написал : Только все квартиры их пообрывали к едрени..
да, многие обрывают когда система не работает, но не факт что завтра не будут её восстанавливать, МЧС то требует...(как раз сейчас занимаемся одним таким домиком)
09.04.2010 в 23:40:31
Если не планируете располагать более 3-х силовых кабелей за подвесным потолком,то переносите датчики на подвесной потолок. Проверить можно просто, пусив дым,например,сигаретный.Хотя профи используют аэрозоль. Вы сначала определите:какие датчики у вас расположены.Могут дымовые,а могут и тепловые.Внешнее различие-в наличии чувствительного элемента в тепловом датчике. Странно,но похоже у вас пожарка отключена.И как отнесется к тому пожинспекция?Неужели всем наплевать на свою жизнь? Не дай Бог прыгать с выше 5 этажа.
12.04.2010 в 08:35:50
2Дил
там реально обычно подключен один датчик. у меня вообще стоят температурные, а не дымники. вы уверены, что у вас дымники? если так, то его можно расположить на стене, не ближе 20см к потолку
14.04.2010 в 14:12:55
umps написал : Странно,но похоже у вас пожарка отключена.И как отнесется к тому пожинспекция?
Ничего странного. сам уже 7 лет живу в доме с отключенной ПС. Все дело, как я понимаю, в том, что ПС периодически срабатывает, а это влечет за собой включение системы дымоудаления, отключение лифтов и т.п., а сработки, чаще всего, ЛОЖНЫЕ. Вот ДЭЗ и не хочет дергаться... Человеческий фактор, блин. Ленивые они, а нам с вами по фигу - работает ПС или нет. :)
14.04.2010 в 21:49:18
юра Т написал : сфоткайте датчики
Вот они
14.04.2010 в 23:23:17
датчики видимо тепловые, т.к. не видно камеры. гляньте по проводу куда и откуда идет кабель, если заходит в соседние квартиры а там оборваны, то можете их срывать ))) шлейф оборван. идеальный вариант, идет от стояка слаботочного до вас, а на конце у датчика заканчивается резистором. подуйте на него феном вблизи с минуту, если клапана на этаже не откинулись, то пожарная сигнализация не работает ))) обычно так и есть. зашивать не стоит.
15.04.2010 в 00:20:10
Если в доме нет контрольно-приемного оборудования, а в идеале и людей круглосуточно следящих за его работой, то Вам эти датчики не нужны.
15.04.2010 в 23:08:19
necuk написал : можете их срывать
necuk написал : зашивать не стоит
Так срывать или не срывать. Те получится так, что потом придёт дядя-пожарный и атата. Да и вообще, почему они стоят,
viktor_l написал : Если в доме нет контрольно-приемного оборудования, а в идеале и людей круглосуточно следящих за его работой
necuk написал : если клапана на этаже не откинулись
что это значит? А если она работает, что будет?
15.04.2010 в 23:58:33
Дил написал : Так срывать или не срывать.
спросите в службе эксплуатации
16.04.2010 в 00:36:37
Можно но над ними вент решотку .:) и будет щастье вам .
16.04.2010 в 00:51:04
Дил написал : А если она работает, что будет?
откроются клапана дымоудаления, клапана подпора воздуха, включатся мощные вентиляторы на дымоудаление и подпор, отключится принудительная вентиляция, закроются огнезадерживающие клапана, лифты опустятся на первый этаж, включится система оповещения, откроется обводная задвижка на вводном водопроводе (она обычно под пломбой), включатся насосы, на пульт дежурного придет сигнал пожар...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.