Сегодня ставил новые автоматы и УЗО в щитке на лестничной площадке и с удивлением обнаружил, что счетчики подключены следующим образом (см.вложение). Возникает вопрос - правильны-ли были показания счетчиков при таком подключении?
14.05.2006 в 01:44:43
Сегодня ставил новые автоматы и УЗО в щитке на лестничной площадке и с удивлением обнаружил, что счетчики подключены следующим образом (см.вложение). Возникает вопрос - правильны-ли были показания счетчиков при таком подключении?
14.05.2006 в 02:21:28
правильно :-) не парьтесь этим досадным ляпом монтажников
14.05.2006 в 11:37:53
d_protos написал : Возникает вопрос - правильны-ли были показания счетчиков при таком подключении?
Зависит от марки счетчиков, насколько помню. Проблема в другом - такая схема опасна при эксплуатации - для ремнота отключили вводной автомат на квартиру 1, полезли менять счетчик (например) и обнаружили на нем фазу с ноля квартиры 2. Сюрприз, однако.
14.05.2006 в 12:55:27
Slawa написал : и обнаружили на нем фазу с ноля квартиры 2
:eek: Это как? Хотя бардак, конечно
14.05.2006 в 16:20:01
Викторыч написал : Это как?
Счетчик снимаем (или просто разрываем для ремонта ноль) - на ноле от соседа фаза через нагрузку. Сюрприз...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.