Аватар пользователя
новичок

Местный

Регистрация: 20.02.2010

Астрахань

Сообщений: 41

13.04.2010 в 14:21:58

Здравствуйте. ИМХО Если не обращать внимание на эстетику то жить Ваш щит будет. Автоматы ABB -нормальные . Я бы распределение на автоматах сделал шинкой распределительной(гребёнкой), нулевую шинку заставил бы установить так что-бы она была досягаемая и изолирована от корпуса . К сожалению не знаю что куда подключено . Провода обрезаны слишком коротко , запаса практически нет (но это неисправимо) ,поэтому облизать этот щит не получится. Нужно подписать (пронумеровать )автоматы и на дверку списочек- кто-что включает.

5800 за этот монтаж-дорого .1000р за глаза -и того много, там работы то в этом щитке на час мах даже с почёсыванием задницы.

0
Аватар пользователя
dolmen35

Местный

Регистрация: 12.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 22

13.04.2010 в 21:55:12

mazai999 написал : Тем более, что толщина PEN позволяет разделить его на N и PE (если зрение не изменяет )) ).

Переведите, пожалуйста :)

0
Аватар пользователя
mazai999

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

13.04.2010 в 23:20:13

вам сразу написали

avmal написал : Очень даже приличное состояние щита. Если и на других этажах так же дело обстоит, то я бы сделал в этажном деление нуля и сделал в квартиру трёхжильный ввод с защитным проводником.

попробую перевести: у вас провод (PEN), который прикручен к щиту (этажному) имеет достаточную толщину (визуально). Вроде он имеет 16мм (надо бы убедиться в этом), а значит его можно разделить на два нуля - рабочий (N) и защитный (PE). Нули вашего кабеля (голубую и ж-зеленую жилу) прикручиваете к нулевой шине (хотя, наверно, лучше прикрутить в щите отдельную шинку... тут надо посоветоваться у более опытных товарищей ))) ) ну а в квартирном щите уже эти нули не объединяются и ж-зеленый не коммутируется, то есть он земля (PE). Ну и разводите его, точнее прикручиваете его везде где он есть... как то так...

0
Аватар пользователя
Brait

Местный

Регистрация: 28.08.2008

Чита

Сообщений: 21

14.04.2010 в 05:23:07

Погодите, а на фото с семью автоматами в подъездном щитке - что куда?

Я вижу, что (нумеровка сверху вниз) первый, третий и шестой автоматы (однополюсные!) подключены к левой шине (видимо ноль, раз открытая), пятый - к правой шине (возможно электрически соединённой с левой). Ко второму, четвертому и седьмому (не использующемуся) автомату провода приходят откуда-то из пространства (видимо фаза).

По логике получается, что это автоматы трех квартир, просто оба "желтых" провода подключены на одну шину и смысловой нагрузки не несут.

Либо это две квартиры - и уже проведен защитный ноль. Но тогда какой смысл его разрывать автоматами?

И вообще, какой смысл подвергать смертельной опасности людей, ставя однополюсные автоматы на рабочие ноли? Ведь если автомат на рабочем ноле сработает, а на фазе останется включенным - вся бытовая техника в квартире окажется под напряжением 220 вольт!

0
Аватар пользователя
Gins

Местный

Регистрация: 10.01.2006

Миасс

Сообщений: 2838

14.04.2010 в 07:51:24

mazai999 написал : Ну и разводите его, точнее прикручиваете его везде где он есть

наверно все таки к розеткам то не надо подрубать? :) лучше у розеток заизолировать

Brait написал : Ведь если автомат на рабочем ноле сработает, а на фазе останется включенным - вся бытовая техника в квартире окажется под напряжением 220 вольт!

эт почему? если на вводе в квартиру ноль обрубить - просто электричество пропадет? с чего бы технике гореть? Если ноль в этажном щите отгорит - тогда будет плохо :(

0
Аватар пользователя
mazai999

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

14.04.2010 в 10:49:24

Gins написал : наверно все таки к розеткам то не надо подрубать? лучше у розеток заизолировать

это исходя из каких соображений? Ведь в данном случае появится полноценный PE...

0
Аватар пользователя
dolmen35

Местный

Регистрация: 12.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 22

14.04.2010 в 11:30:14

Скажите,пожалуйста, а так ли необходимы эти хлопоты с заземлением в лестничном щите и возможными боданиями с местными электриками, если у меня стоят узо ? И зачем менять вводной кабель, если существующий алюминиевый вполне держит ток по максимуму моего входного автомата?

0
Аватар пользователя
mazai999

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

14.04.2010 в 11:40:08

dolmen35 можете не менять, работать будет... ведь и до этого работало... кстати, мне вообще непонятно зачем делали ремонт?! разве нельзя было без него обойтись? есть такое понятие - срок службы. У кабеля он тоже есть. Думаю, что срок службы его уже истек...

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.04.2010 в 12:48:39

Brait написал : Погодите, а на фото с семью автоматами в подъездном щитке - что куда?

Возьмите любую типовую схему распределительной панели ПР8500 - по ней и разберётесь.

Brait написал : вижу, что (нумеровка сверху вниз) первый, третий и шестой автоматы (однополюсные!) подключены к левой шине (видимо ноль, раз открытая),

Сложно принять фазную шину за нулевую.

0
Аватар пользователя
Lazy Wanderer

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 610

14.04.2010 в 12:52:02

Brait написал : подключены к левой шине (видимо ноль, раз открытая), пятый - к правой шине (возможно электрически соединённой с левой).

Это фазные шины.

О! ответили :)

0
Аватар пользователя
Guest-001

Местный

Регистрация: 07.08.2009

Красноармейск

Сообщений: 351

14.04.2010 в 13:27:59

mazai999 написал : Тем более, что толщина PEN позволяет разделить его на N и PE (если зрение не изменяет )) ). Таким образом у вас будет заземление... имхо

Разве можно разделить ноль (N) и получить землю (PE) ? Это разве правильно ?

0
Аватар пользователя
mazai999

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

14.04.2010 в 13:39:07

Guest-001 зависит от ситуации, то есть от проводки дома и ее состояния... как минимум должно быть заземление в доме, а сечение жилы PEN должно быть не менее 10мм для меди и 16мм для аллюминия... если что не так сказал, то пусть поправят... это то, что я усвоил )))

ps вот вроде на эту тему http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=27913

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.04.2010 в 14:16:15

Guest-001 написал : Разве можно разделить ноль (N) и получить землю (PE) ? Это разве правильно ?

Нет. Правильно - разделить совмещённый ноль PEN на рабочий N и защитный РЕ.

0
Аватар пользователя
mazai999

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

14.04.2010 в 14:22:59

avmal я правильно понимаю, что если в доме есть повторное заземление, то мы имеем PEN , а если заземления нет, то тогда у нас просто N ???

если о конкретном случае - есть ввод в дом ВЛ (сип 4х35), на последнем столбе вроде есть промежуточное заземление, но заземления в самом доме нет, то есть нет контура, с щита сразу 4 жилы в подъездные щиты... то есть в данном случае нельзя делить нуль на PE и на N ??

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.04.2010 в 14:41:55

mazai999 написал : в данном случае нельзя делить нуль на PE и на N ??

Можно, но это сопряжено с определёнными рисками, поскольку не организована на вводе ГЗШ, а состояние повторных заземлений на столбах неизвестно.

mazai999 написал : если в доме есть повторное заземление, то мы имеем PEN , а если заземления нет, то тогда у нас просто N ???

PEN можно называть нулевой провод в системе с глухозаземлённой нейтралью TN до тех пор, пока его сечение не стало меньше 10 квадратов по меди или 16 по алюминнию и не подвергся прерыванию любым коммутационным устройством.

0