вам сразу написали
avmal написал : Очень даже приличное состояние щита. Если и на других этажах так же дело обстоит, то я бы сделал в этажном деление нуля и сделал в квартиру трёхжильный ввод с защитным проводником.
попробую перевести: у вас провод (PEN), который прикручен к щиту (этажному) имеет достаточную толщину (визуально). Вроде он имеет 16мм (надо бы убедиться в этом), а значит его можно разделить на два нуля - рабочий (N) и защитный (PE). Нули вашего кабеля (голубую и ж-зеленую жилу) прикручиваете к нулевой шине (хотя, наверно, лучше прикрутить в щите отдельную шинку... тут надо посоветоваться у более опытных товарищей ))) ) ну а в квартирном щите уже эти нули не объединяются и ж-зеленый не коммутируется, то есть он земля (PE). Ну и разводите его, точнее прикручиваете его везде где он есть... как то так...