avmal я правильно понимаю, что если в доме есть повторное заземление, то мы имеем PEN , а если заземления нет, то тогда у нас просто N ???

если о конкретном случае - есть ввод в дом ВЛ (сип 4х35), на последнем столбе вроде есть промежуточное заземление, но заземления в самом доме нет, то есть нет контура, с щита сразу 4 жилы в подъездные щиты... то есть в данном случае нельзя делить нуль на PE и на N ??

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.04.2010 в 14:41:55

mazai999 написал : в данном случае нельзя делить нуль на PE и на N ??

Можно, но это сопряжено с определёнными рисками, поскольку не организована на вводе ГЗШ, а состояние повторных заземлений на столбах неизвестно.

mazai999 написал : если в доме есть повторное заземление, то мы имеем PEN , а если заземления нет, то тогда у нас просто N ???

PEN можно называть нулевой провод в системе с глухозаземлённой нейтралью TN до тех пор, пока его сечение не стало меньше 10 квадратов по меди или 16 по алюминнию и не подвергся прерыванию любым коммутационным устройством.

0
Orenburg1969
Orenburg1969
Местный

Регистрация: 01.12.2009

Оренбург

Сообщений: 646

14.04.2010 в 18:40:20

dolmen35 написал : строительной бригадой

dolmen35 написал : Счетчик пока не поставлен.

dolmen35 написал : я вижу здесь, мягко говоря

электроштукатуров.

0
Orenburg1969
Orenburg1969
Местный

Регистрация: 01.12.2009

Оренбург

Сообщений: 646

14.04.2010 в 18:55:39

Честно говоря СРАЗУ НАПРЯГАЕТ,когда видишь крепление и изолирование кабелей строительными смесями---эдакая МАСКИРОВКА дефектов монтажа... Даже не нужно иметь "семи пядей во лбу" что бы увидеть,что ни одна гофра не дошла до распредкоробки...Как правило,у таких электроштукатурных бригад качество отделки ещё ниже,чем эл.монтаж,приходилось хозяевам сначала после них демонтировать проводку(там люминь+медь под ротбандом и т. д.),затем демонтировать многоуровневые потолки и проч. художества "до основанья,а затем".Так что решать вам...:cool:

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

14.04.2010 в 19:21:13

Orenburg1969 написал : ни одна гофра не дошла до распредкоробки..

а это обязательно в стене то?

0
Orenburg1969
Orenburg1969
Местный

Регистрация: 01.12.2009

Оренбург

Сообщений: 646

14.04.2010 в 19:26:30

2greg111 Тогда вообще зачем было с гофрой возиться,для широты только сметы?

0
mazai999
mazai999
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

14.04.2010 в 20:14:33

avmal написал : PEN можно называть нулевой провод в системе с глухозаземлённой нейтралью TN до тех пор, пока его сечение не стало меньше 10 квадратов по меди или 16 по алюминнию и не подвергся прерыванию любым коммутационным устройством.

спасибо!

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

14.04.2010 в 20:38:28

Orenburg1969 написал : Тогда вообще зачем было с гофрой возиться

по потолку, если он не с индексом НД то лучше в гофре, может там натяжной потолок или гипс будет. по нормативам положено.

0
Brait
Brait
Новичок

Регистрация: 28.08.2008

Чита

Сообщений: 21

15.04.2010 в 03:45:30

Gins написал : эт почему? если на вводе в квартиру ноль обрубить - просто электричество пропадет? с чего бы технике гореть? Если ноль в этажном щите отгорит - тогда будет плохо

Разрыв рабочего нуля однополюсным автоматом не равнозначен отгоревшему рабочему нулю? :eek:

0
Gins
Gins
Резидент

Регистрация: 10.01.2006

Миасс

Сообщений: 2838

15.04.2010 в 08:35:11

mazai999 написал : это исходя из каких соображений? Ведь в данном случае появится полноценный PE...

ну не знаю как насчет полноценности, но по материалам этого же сайта лично я бы подождал нормального пятипроводного стояка

Brait написал : Разрыв рабочего нуля однополюсным автоматом не равнозначен отгоревшему рабочему нулю?

я говорил не про разрыв а про ноль.. если я все правильно понимаю, то разрыв нуля на входе в квартиру и разрыв нуля в в стояке щита это несколько разные вещи? Если Вы оборвете ноль в кваритре с какой стати чему то при этом гореть? другое дело что нельзя так делать по другим причинам..

0
Brait
Brait
Новичок

Регистрация: 28.08.2008

Чита

Сообщений: 21

15.04.2010 в 09:05:30

Gins написал : Если Вы оборвете ноль в кваритре с какой стати чему то при этом гореть?

Я не утверждал, что что-то будет гореть от разрыва рабочего нуля. Я утверждал, что установка однополюсного автомата на рабочий нуль - это плохо.