13.04.2010 в 18:02:01
Качество рисунка - ногами плз не бить.
13.04.2010 в 18:09:12
2hm-cruiser А что это за вагончики стоят с литерами 25А, 6А ...?
13.04.2010 в 18:21:03
hm-cruiser
ТТ?
13.04.2010 в 18:24:29
avmal написал : А что это за вагончики стоят с литерами 25А, 6А ...?
:) Наверно автоматы.
13.04.2010 в 18:24:50
avmal написал : 25А, 6А
Сие автоматы суть. Одно или трехфазные, зависит от количества проводов :)
13.04.2010 в 18:25:22
hm-cruiser написал : ТТ?
АКМ :)
13.04.2010 в 18:31:15
2hm-cruiser А зачем Вы после УЗО ставите 25А автомат,ставили бы тоже 32А ,как перед счетчиком,а на 3х фазную розетку отдельный автомат по нагрузке плиты или что там будет.
13.04.2010 в 18:44:45
amidant написал : А зачем Вы после УЗО ставите 25А автомат,ставили бы тоже 32А ,как перед счетчиком,
Перестраховка :)
Чтобы опломбированный автомат не выбило ни при каких условиях.
Трехфазная розетка - так, на всякий случай. Хотя ТЭН отопилельного котла планирую запитать 2мя фазами, а не фазой и нулем.
6А автомат - для холодильника, септика, "дежурного" света. Т.е. уезжая надолго - выключаешь все, кроме него.
13.04.2010 в 19:01:52
hm-cruiser написал : Сие автоматы суть. Одно или трехфазные, зависит от количества проводов
Там ещё и провода будут? Какие?
13.04.2010 в 19:11:07
avmal написал : Там ещё и провода будут? Какие?
Типа стебаемся?
13.04.2010 в 19:21:08
hm-cruiser написал : Типа стебаемся?
Типа вы нас посмотреть щиток попросили, а нарисовали вагончики. Автоматы определённого номинала ставят для того, чтобы защищать конкретное сечение проводки, которой, как-раз, там и нет.
13.04.2010 в 19:27:43
avmal написал : Типа вы нас посмотреть щиток попросили, а нарисовали вагончики. Автоматы определённого номинала ставят для того, чтобы защищать конкретное сечение проводки
А я полагал, что автоматы определенного номинала ставят для защиты сети от перегрузки :) Т.е. слишком высокого тока. Полагаю, что сечение проводников будет ДОСТАТОЧНОЕ :) (с) Роллс-Ройс.
Но если Вам интересно - то на ТЭН котла я поведу 4мм2, к электроплите, чайнику и водогрею (каждый - по 2.5 кВт) - тоже 4 наверное, остальная разводка - 1.5. Или 2.5?...
Допустимая мощность на дом - 5 кВт, но вводной автомат можно 32А, как хочешь - так и понимай :)
13.04.2010 в 19:38:07
hm-cruiser написал : автоматы определенного номинала ставят для защиты сети от перегрузки
Правильно рассуждаете, только не для абстрактной сети, а для конкретного сечения проводки сети.
hm-cruiser написал : Полагаю, что сечение проводников будет ДОСТАТОЧНОЕ
А зачем вам тогда советы?
hm-cruiser написал : если Вам интересно
Нет.
13.04.2010 в 19:48:29
avmal написал : Правильно рассуждаете, только не для абстрактной сети, а для конкретного сечения проводки сети.
:) Я имел в виду следующее
13.04.2010 в 22:39:08
hm-cruiser написал : Допустимая мощность на дом - 5 кВт
И откуда взялись три фазы? Нестыковка...