23.04.2010 в 22:58:09

rHOM написал : Можно поточнее,

ИМХО тов. 4Серый гутарит о тех что на ответвление от СИПа юзают... Типа "орех" со срывной гайкой

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25090

24.04.2010 в 10:10:12

4Серый написал : есть "срывные" наконечники для СИПа

Они не для СИП, а универсальные.

Для улицы не годятся - негерметичные. И они всё-же не для модульных автоматов.

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

24.04.2010 в 19:45:48

аматор1 написал : ИМХО тов. 4Серый гутарит о тех что на ответвление от СИПа юзают... Типа "орех" со срывной гайкой

не про то я гутарил,а про алюминиевый наконечник,с двумя болтами,СИП вставляешь,потом два болта закручиваешь,пока им головы не свернёшь(это вместо опрессовки).

ВТБ! написал : Для улицы не годятся - негерметичные. И они всё-же не для модульных автоматов

совершенно верно.СИП на 50 квадрат тоже не модульных автоматов.

0
rHOM
rHOM
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

25.04.2010 в 00:33:50

4Серый написал : СИП на 50 квадрат тоже не модульных автоматов.

Почему так?

0
bandrabe
bandrabe
Новичок

Регистрация: 14.04.2010

Иркутск

Сообщений: 15

03.05.2010 в 08:00:34

от сипа до автомата надо делать переход на ввг не менее 16 кв если с вл сип тянуть

0
Legion
Legion
Местный

Регистрация: 29.11.2008

Воронеж

Сообщений: 102

03.05.2010 в 11:07:03

СИП -> коробка с клеммником (обязательно с возможностью пломбирования ) -> перемычка гибкими (лучше) проводами до счетчика, сечением, равним СИП (напрессовать наконечники - трубочки такие, медные, луженые)

0
mazai999
mazai999
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

03.05.2010 в 11:34:19

bandrabe написал : от сипа до автомата надо делать переход на ввг не менее 16 кв если с вл сип тянуть

а зачем такое сечение? в чем смысл?

0
subwoof
subwoof
Новичок

Регистрация: 29.03.2009

Кириши

Сообщений: 63

03.05.2010 в 19:12:43

Legion написал : перемычка гибкими (лучше) проводами до счетчика

А чем лучше ?

Legion написал : сечением, равним СИП

.....но это наверно если "люминий" ?

0
pol-za
pol-za
Новичок

Регистрация: 27.11.2009

Винница

Сообщений: 18

13.05.2010 в 15:47:24

А какую еще арматуру надо для проводки снижения с воздушки к щитку? Анкерный крюк в стену, а дальше? На стенде много всякой всячины навешано, а надо ли? Внутреннюю разводку от щитка делал сам, подключать все хозяйство будет садовый электрик Так вот хочется сразу все купить, чтобы не бегать потом за надцать км за нужной хреновиной Памажите, люди добрые!

Да, и вдогонку. Какой СИП-4 брать-то? 2*16 или 4*16 и одну жилу не использовать?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.05.2010 в 16:12:52

pol-za написал : А какую еще арматуру надо для проводки снижения с воздушки к щитку?

В этом каталоге есть инструкция в картинках, подробная.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

13.05.2010 в 16:13:05

pol-za написал : одну жилу не использовать?

если вы хотите завести РЕ третим проводом прямо со столба, то вы мягко говоря слегка не правы...

0