22.04.2010 в 11:30:29

Подскажите, пожалуйста, пойдет такая схема или что-то надо подправить. Нужен необходимый минимум. Есть щиток на 24 модуля ( 2 ряда по 12 модулей), туда все надо запихать вместе со счетчиком (думаю Энергомера-из виденного самый миниатюрный). На розетки идет ВВГнг3x2.5, на свет ВВГнг3x1.5, на электропечь ВВГнг3x4 (знаю, что мало, но так получилось - в ближайшее время не исправить). В этажном щитке нет ничего... Очень жду советов

0
Вложение
Аватар пользователя
Slesarev

Местный

Регистрация: 26.03.2010

Москва

Сообщений: 75

22.04.2010 в 11:48:44

bsb70 написал : думаю Энергомера-из виденного самый миниатюрный

Какую модель имеете ввиду? Нужен одно/двух/многотарифный?

0
Аватар пользователя
bsb70

Местный

Регистрация: 22.04.2010

Улан-Удэ

Сообщений: 6

22.04.2010 в 11:53:19

не помню, кажется 1-тарифный, по виду на 4-5 модулей на дин-рейку

0
Аватар пользователя
Chabrez

Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

22.04.2010 в 11:55:56

Пойдет, только УЗО на 63А нужно не 10 мА, а 30 мА. Иначе вышибать будет.

0
Аватар пользователя
bsb70

Местный

Регистрация: 22.04.2010

Улан-Удэ

Сообщений: 6

22.04.2010 в 11:58:43

Действительно, надо 63/30 - в визио копировал с надписи 16/10 и десятку забыл исправить.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

22.04.2010 в 13:17:48

2bsb70 Обратите внимание на ПУЭ-7 п.7.1.64. Согласно которому , отключающий аппарат перед счетчиком - должен устанавливаться вне квартиры. Освещение пустить через отдельное УЗО или без него.

0
Аватар пользователя
Slesarev

Местный

Регистрация: 26.03.2010

Москва

Сообщений: 75

22.04.2010 в 13:20:46

Вот тоже небольшой счетчег EKF, по цене доступнее, размер около 4-х модулей по 18мм. Пока использовали только 3 раза, претензиев нет (есть такой же с ЖК).

0
Вложение
Аватар пользователя
Slesarev

Местный

Регистрация: 26.03.2010

Москва

Сообщений: 75

22.04.2010 в 13:22:49

Если совсем жестко с местом, поставьте одномодульный счетчик, вот такой вот. Это уже Нева

Не особо он конечно удобен, зато мал до неприличия:)

0
Вложение
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

22.04.2010 в 15:52:13

Slesarev написал : Это уже Нева

круть:eek:

Slesarev написал : зато мал до неприличия

:swoon

0
Аватар пользователя
Slesarev

Местный

Регистрация: 26.03.2010

Москва

Сообщений: 75

22.04.2010 в 15:59:20

аматор1 написал : круть

Ну особо крутого в нем конечно ничего нет, ну если уж человеку очень место важно, то вариант:)))

0
Аватар пользователя
bsb70

Местный

Регистрация: 22.04.2010

Улан-Удэ

Сообщений: 6

23.04.2010 в 06:52:43

ПPOPAБ написал : 2bsb70 Обратите внимание на ПУЭ-7 п.7.1.64. Согласно которому , отключающий аппарат перед счетчиком - должен устанавливаться вне квартиры.
Освещение пустить через отдельное УЗО или без него.

А если автомат перед счетчиком опломбировать? Или после счетчика лучше его поставить? Схему изменил - т.е. УЗО (синий пунктир) можно ставить, а можно и без него? Непонятно зачем на свет надо отдельное УЗО? По возможности поясните неучу:cool:

Slesarev написал : Если совсем жестко с местом, поставьте одномодульный счетчик, вот такой вот. Это уже Нева

Не особо он конечно удобен, зато мал до неприличия

Не видел таких в наших краях

0
Вложение
Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

23.04.2010 в 07:41:30

2аматор1 О! Ребрендинг :) Поздравляю Вас, уважаемый. 2bsb70 Так у Вас квартира, или дом? В настоящее время счетчик и автомат где находятся? Если внутри квартиры, оставляйте всё, как на первой схеме, вводной автомат, например, ЭКФ со шторками под пломбу. Да, и не забирайте УЗО у световых линий. Бережёного бережёт презерватив :)

0
Аватар пользователя
bsb70

Местный

Регистрация: 22.04.2010

Улан-Удэ

Сообщений: 6

23.04.2010 в 11:08:41

Alex_Penza написал : 2bsb70 Так у Вас квартира, или дом? В настоящее время счетчик и автомат где находятся? Если внутри квартиры, оставляйте всё, как на первой схеме, вводной автомат, например, ЭКФ со шторками под пломбу.
Да, и не забирайте УЗО у световых линий. Бережёного бережёт презерватив

Квартира. Счетчик в квартире в коридоре. Вводного автомата нет. В общем, сделаю по вашему совету - по первой схеме.

0
Аватар пользователя
Chabrez

Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

23.04.2010 в 12:11:55

Alex_Penza написал : например, ЭКФ

Я бы не стал так зверски экономить :) Для примера - очень неплохие автоматы Moeller, 2P С40 4,5 кА пр-ва Чехия стоят 275,5 руб. Ставить под пломбу автомат с непредсказуемым качеством - только готовить себе в будущем лишние проблемы, ИМХО.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

23.04.2010 в 17:36:07

bsb70 написал : А если автомат перед счетчиком опломбировать?

Если сбыт согласует, что сомнительно. Все таки прочитайте п.7.1.64. Т.е. достаточно выключателя нагрузки на этажном щите.

bsb70 написал : Или после счетчика лучше его поставить?

В общем-то он и должен там быть.. ПУЭ-7 п.7.1.65. исключение к Вашему случаю не подходит, так как сумма токов нижестоящих АВ превышает номинал счетчика..

bsb70 написал : Схему изменил - т.е. УЗО (синий пунктир) можно ставить, а можно и без него?

Именно так. Для освещения оно- практически (и нормативами то-же) не требуется.

bsb70 написал : Непонятно зачем на свет надо отдельное УЗО?

Большинство срабатываний защит по токам утечки вызывают потребители розеточных групп. И, при этом Вы останетесь еще и без освещения.

0