22.04.2010 в 11:30:29
Подскажите, пожалуйста, пойдет такая схема или что-то надо подправить. Нужен необходимый минимум. Есть щиток на 24 модуля ( 2 ряда по 12 модулей), туда все надо запихать вместе со счетчиком (думаю Энергомера-из виденного самый миниатюрный). На розетки идет ВВГнг3x2.5, на свет ВВГнг3x1.5, на электропечь ВВГнг3x4 (знаю, что мало, но так получилось - в ближайшее время не исправить). В этажном щитке нет ничего... Очень жду советов
22.04.2010 в 11:48:44
bsb70 написал : думаю Энергомера-из виденного самый миниатюрный
Какую модель имеете ввиду? Нужен одно/двух/многотарифный?
22.04.2010 в 11:53:19
не помню, кажется 1-тарифный, по виду на 4-5 модулей на дин-рейку
22.04.2010 в 11:55:56
Пойдет, только УЗО на 63А нужно не 10 мА, а 30 мА. Иначе вышибать будет.
22.04.2010 в 11:58:43
Действительно, надо 63/30 - в визио копировал с надписи 16/10 и десятку забыл исправить.
22.04.2010 в 13:17:48
2bsb70 Обратите внимание на ПУЭ-7 п.7.1.64. Согласно которому , отключающий аппарат перед счетчиком - должен устанавливаться вне квартиры. Освещение пустить через отдельное УЗО или без него.
22.04.2010 в 13:20:46
Вот тоже небольшой счетчег EKF, по цене доступнее, размер около 4-х модулей по 18мм. Пока использовали только 3 раза, претензиев нет (есть такой же с ЖК).
22.04.2010 в 13:22:49
Если совсем жестко с местом, поставьте одномодульный счетчик, вот такой вот. Это уже Нева
Не особо он конечно удобен, зато мал до неприличия:)
22.04.2010 в 15:52:13
Slesarev написал : Это уже Нева
круть:eek:
Slesarev написал : зато мал до неприличия
:swoon
22.04.2010 в 15:59:20
аматор1 написал : круть
Ну особо крутого в нем конечно ничего нет, ну если уж человеку очень место важно, то вариант:)))
23.04.2010 в 06:52:43
ПPOPAБ написал : 2bsb70 Обратите внимание на ПУЭ-7 п.7.1.64. Согласно которому , отключающий аппарат перед счетчиком - должен устанавливаться вне квартиры.
Освещение пустить через отдельное УЗО или без него.
А если автомат перед счетчиком опломбировать? Или после счетчика лучше его поставить? Схему изменил - т.е. УЗО (синий пунктир) можно ставить, а можно и без него? Непонятно зачем на свет надо отдельное УЗО? По возможности поясните неучу:cool:
Slesarev написал : Если совсем жестко с местом, поставьте одномодульный счетчик, вот такой вот. Это уже Нева
Не особо он конечно удобен, зато мал до неприличия
Не видел таких в наших краях
23.04.2010 в 07:41:30
2аматор1 О! Ребрендинг :) Поздравляю Вас, уважаемый. 2bsb70 Так у Вас квартира, или дом? В настоящее время счетчик и автомат где находятся? Если внутри квартиры, оставляйте всё, как на первой схеме, вводной автомат, например, ЭКФ со шторками под пломбу. Да, и не забирайте УЗО у световых линий. Бережёного бережёт презерватив :)
23.04.2010 в 11:08:41
Alex_Penza написал : 2bsb70 Так у Вас квартира, или дом? В настоящее время счетчик и автомат где находятся? Если внутри квартиры, оставляйте всё, как на первой схеме, вводной автомат, например, ЭКФ со шторками под пломбу.
Да, и не забирайте УЗО у световых линий. Бережёного бережёт презерватив
Квартира. Счетчик в квартире в коридоре. Вводного автомата нет. В общем, сделаю по вашему совету - по первой схеме.
23.04.2010 в 12:11:55
Alex_Penza написал : например, ЭКФ
Я бы не стал так зверски экономить :) Для примера - очень неплохие автоматы Moeller, 2P С40 4,5 кА пр-ва Чехия стоят 275,5 руб. Ставить под пломбу автомат с непредсказуемым качеством - только готовить себе в будущем лишние проблемы, ИМХО.
23.04.2010 в 17:36:07
bsb70 написал : А если автомат перед счетчиком опломбировать?
Если сбыт согласует, что сомнительно. Все таки прочитайте п.7.1.64. Т.е. достаточно выключателя нагрузки на этажном щите.
bsb70 написал : Или после счетчика лучше его поставить?
В общем-то он и должен там быть.. ПУЭ-7 п.7.1.65. исключение к Вашему случаю не подходит, так как сумма токов нижестоящих АВ превышает номинал счетчика..
bsb70 написал : Схему изменил - т.е. УЗО (синий пунктир) можно ставить, а можно и без него?
Именно так. Для освещения оно- практически (и нормативами то-же) не требуется.
bsb70 написал : Непонятно зачем на свет надо отдельное УЗО?
Большинство срабатываний защит по токам утечки вызывают потребители розеточных групп. И, при этом Вы останетесь еще и без освещения.