23.04.2010 в 17:55:41
bsb70 написал : В общем, сделаю по вашему совету - по первой схеме.
не стоит т.к.
ПPOPAБ написал : Большинство срабатываний защит по токам утечки вызывают потребители розеточных групп. И, при этом Вы останетесь еще и без освещения.
Тогда уж лучше свет без узо.
24.04.2010 в 10:26:50
Спасибо всем за советы. Сделаю т.о.(сегодня):автомат сразу за счетчиком, свет напрямую без УЗО.
24.04.2010 в 11:37:37
bsb70 написал : :автомат сразу за счетчиком
ставте перед счётчиком.контролёры опечатывают без вопросов.
ПPOPAБ написал : ПУЭ-7 п.7.1.65.
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. ключевое слово:перед счётчиком. 7.1.64.Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры. это уже заботы не ваши.должно быть придусмотрено в коробке в подъезде!ставте смело автомат до счётчика.должна быть возможность его опломбировки в обязательном порядке.
24.04.2010 в 12:31:56
Alex_Penza написал : О! Ребрендинг
это мну без ведома "рыбрындыровалы"... так шо ваше
Alex_Penza написал : Поздравляю Вас, уважаемый.
к модерам или админу...
25.04.2010 в 09:48:20
аматор1 написал : к модерам или админу...
нет, Вас поздравляю. Первый шаг администрацией уже сделан - обрезали подпись. Следующим шагом, надеюсь, обрежут что-то более ценное для мужского самолюбия :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу