Здравствуйте.Удалось вчера съездить с товарищем на дачу и произвести доп. измерения(к сожалению заземления так и нет,но увеличился арсенал измерительных приборов, а именно:
-патрон с контрольной лампой 60W220V;
-китайский мультик;
-стрелочник ц4312;
-MIE-500(Sonel.измеритель параметров электробез-и электроустановок.)
1) Система на даче TN-C.Ввод в металлический щиток сделан ВВГнг-2*10мм2;Щиток с PEN проводником линии или отдельно с землёй,на момент измерений, связи не имеет.Вопрос возник когда
напряжение между фазой и корпусом щитка составил 147V(китайский мультик).
Измерения показали:
а)патрон с контрольной лампой 60W220V;-никакого свечения(другой лампы под рукой не было).
б)китайский мультик:L-N 239V; N-PE(PE шина в щитке) 1V; L-PE 153V
в)стрелочник ц4312: L-N 228V; N-PE 0V; L-PE 110V
г)MIE-500 : только L-N 229V.
2)Поставили перемычку от вводного автомата с PEN на шину PE
-узнал параметры своего УЗО: время отключения 19ms;ток отключения 25,3 ma.
-сопротивление петли короткого замыкания фаза - ноль : 1,36 Ом. Ожидаемый ток короткого замыкания составил 161А.
-Напряжение прикосновения: 0V.
Вот такие дела.
На майских думаю забить уголок и сделать заземление(пока хотя бы так),соединить с PE и сделать замеры.Посмотрю что будет.
С уважением Борис Наумов.