ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.04.2010 в 12:58:08

makarushka написал : я тоже за выключатели.

Вы так и не ответили..

ПPOPAБ написал : Что коммутировать собираетесь и как часто?

Широко используем АВ в качестве выключателей, на промышленных объектах, для включения освещения цехов, складов и т.п. Пять ДРЛ-400 на группу - чем еще включать? В виду больших пусковых токов, одновременное включение всех светильников не желательно. Что, ставить пускатель на каждую группу? Десятилетиями, от капремонта до капремонта, АВ работают в таких режимах...

0
Профан2
Профан2
Резидент

Регистрация: 30.09.2007

Ульяновск

Сообщений: 1924

28.04.2010 в 13:57:27

makarushka написал : мне кажется, что автоматы быстро выйдут из строя, если ими постоянно щелкать. какое есть у вас мнение?

Обычный выключатель намного быстрее сдохнет.

ПPOPAБ написал : Широко используем АВ в качестве выключателей, на промышленных объектах, для включения освещения цехов, складов и т.п. Пять ДРЛ-400 на группу - чем еще включать? В виду больших пусковых токов, одновременное включение всех светильников не желательно. Что, ставить пускатель на каждую группу? Десятилетиями, от капремонта до капремонта, АВ работают в таких режимах...

+100 Если бы автоматы были дешевле и компактнее- только их бы и применяли. ИМХО, конечно, но автоматы намного надёжнее выполняют функцию откл- вкл при это ещё и защищают- что ещё человеку надо.

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

28.04.2010 в 14:10:53

ПPOPAБ написал : АВ в качестве выключателей

По-моему, советский автомат и современный - немного разные вещи. По надежности, я имею в виду. Впрочем, если я ошибаюсь, прошу прощения.

0
ssw682009
ssw682009
Новичок

Регистрация: 25.04.2010

Великие Луки

Сообщений: 84

28.04.2010 в 20:22:32

Уже 3 года включаем освещение 36 В автоматами ИЭК и ЭКФ,щелкаем несколько раз в день,пока работают без проблем.

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

29.04.2010 в 09:33:50

ssw682009 написал : пока работают без проблем.

Нехороший подход... "Уже 3 года я езжу на красный и проскакиваю переезд под красный сигнал. Пока без проблем...Берите с меня пример..." Тем более что ситуация, когда все, кому не лень, лазают в щит, тоже не есть гут. Отдельный боксик с ВНками или отдельные выключатели - и порядок. Только не так: 3-5 ДРЛок через бытовой выключатель...

0
Dachnik77
Dachnik77
Местный

Регистрация: 30.08.2009

Москва

Сообщений: 492

29.04.2010 в 10:40:15

Одинец написал : ... Отдельный боксик с ВНками или отдельные выключатели - и порядок. Только не так: 3-5 ДРЛок через бытовой выключатель...

Да, действительно, непонятно почему, но после 500 ручных "вкл/выкл" вероятность отказа АВ возрастает в разЫ

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

29.04.2010 в 12:27:42

ssw682009 написал : Уже 3 года включаем освещение 36 В автоматами ИЭК и ЭКФ,щелкаем несколько раз в день,пока работают без проблем.

Одинец написал : "Уже 3 года я езжу на красный и проскакиваю переезд под красный сигнал. Пока без проблем...Берите с меня пример..."

могу сказать Вашими же словами, уважаемый Одинец :

Одинец написал : Нехороший подход.

. Точнее, сравнение некорректное. Ездить на красный свет - противозаконно и для жизней опасно. А коммутировать нагрузку автоматами не запрещено.

Стартеру - сам так делаю в ларьках. :)

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

29.04.2010 в 14:23:50

Alex_Penza написал : Ездить на красный свет - противозаконно и для жизней опасно. А коммутировать нагрузку автоматами не запрещено.

Да, я с Вами согласен, что хватил через край (чтоб лучше дошло). Вот только Вы - подрядчик или "халтурите":

Alex_Penza написал : Стартеру - сам так делаю в ларьках.

А я занимаюсь СОБСТВЕННЫМИ электроустановками нашей компании. Пара сотен обьектов по Питеру и пригородам. Мало того, разработка разных инструкций и положений, в том числе где указано, грубо говоря, кто и когда имеет право лазить в щит - тоже моя работа. Подрядчику что - сделал дело, получил деньги и ушёл... Отсюда и разница в подходах. Разных "варваров" хватает и стараешься технически искоренить в зародыше все предпосылки (организационно хрен искоренишь даже угрозой немедленного увольнения...). Скажу культурнее: можно ли забивать саморезы молотком? Да, не запрещено и не опасно для жизни. Вот только для чего-то существуют отвёртки...

0
ssw682009
ssw682009
Новичок

Регистрация: 25.04.2010

Великие Луки

Сообщений: 84

29.04.2010 в 21:27:04

Вообще-то топикстартер интересовался

makarushka написал : но мне кажется, что автоматы быстро выйдут из строя, если ими постоянно щелкать. какое есть у вас мнение?

,а мы уже начали дискуссию,не имеющую прямого отношения к вопросу.

0
makarushka
makarushka
Новичок

Регистрация: 06.04.2010

Ростов

Сообщений: 19

29.04.2010 в 22:37:34

продолжайте, продолжайте дискуссию. мне очень интересно. я всё еще за выключатели. ранее спрашивали где я хочу использовать выключатели,так отвечу: в бане. строю баню. в парную кидаю 12В через трансформатор военный старый и через 16 автомат с каким-нить узо подходящим

0
лев
лев
Резидент

Регистрация: 26.11.2009

Касимов

Сообщений: 1353

29.04.2010 в 22:54:47

Автоматам ничего небудет если он зделан без брака . У меня освещение в производственных помещениях включается-выключается автоматами и пока нет проблем.