Помогите посчитать требуемую теплоотдачу радиаторов отопления. Исходные данные: 4-х комнатная квартира расположена в торце последнего этажа (т.е. много наружных стен и потолок соседствует с неотапливаемым чердаком) панельной 9-этажки постройки 80-х годов. Установлены двойные стеклопакеты. Морозы до -30. Сейчас стоят конвекторы разной длины.По внешнему виду и размерам по каталогу определил тип - Комфорт 20М. В комнате площадью 10 кв.м с одним окном и одной наружной стеной установлен конвектор длиной 120 см (тепловой поток по каталогу - 1.97 кВт). Если считать по следующей формуле: Q = (22 + 0,54D)(Sп + Sс + 2Sоп), где Q - требуемая теплоотдача радиаторов, Вт; D - разница между температурой воздуха в помещении и расчетной наружной температурой воздуха, град; Sп - площадь пола, кв.м.; Sс - площадь наружных (холодных) стен, кв.м.; Sоп - площадь оконных проемов, кв.м., учитывая потолок как внешнюю стену, получается - 1,55 кВт. А если учитывать, что по факту, когда дует северный ветер, в комнате прохладно. То получается надо ставить больше, чем старый конвектор, т.е. более 2 кВт ! Так сколько же ставить кВт ? Планирую заменить конвекторы на алюминиевые радиаторы Sira S2.