linder
linder
Новичок

Регистрация: 05.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

05.05.2010 в 22:46:36

мужики добрый вечер . Выручайте . В голову ни чего не лезет . Надо собирать щит в трёх комнатную квартиру . Ввод 380 . Заземления нет и не будет . Разводка сделана nym 2*2.5 . 10 групп . Вот набросал схемку . поправте и поругайте если что не так . Спасибо.

0
Вложение
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

05.05.2010 в 22:59:08

ВАУ!!!!вводной на 63А да ещё и на 380В.это где ж такая благодать?(штоп я так жил!!!)

0
linder
linder
Новичок

Регистрация: 05.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

05.05.2010 в 23:02:26

а ближе к телу ...

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

05.05.2010 в 23:16:29

а ближе к телу:я никогда не совмещаю освещение и розетки в одну группу.и на санузел УЗО на 10мА желательно.

0
linder
linder
Новичок

Регистрация: 05.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

06.05.2010 в 11:40:01

постaвим нa вход 40 a, сaн.узeл-свeт и стир.мaшинa нa узо 10 мa, a дaльшe нормaльно , простО я 380 нe собирaл.

0
smittt
smittt
Местный

Регистрация: 28.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 281

06.05.2010 в 15:38:21

380 без заземления не должны разрешить к эксплуатации

0
vak
vak
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 652

06.05.2010 в 17:16:01

не смущает номинал УЗО по макс току? 40 А при одном автомате на 63 А до УЗО и 3 автоматах по 16 А (48 А) после УЗО? не будет ли УЗО здесь слабым местом?

0
linder
linder
Новичок

Регистрация: 05.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

07.05.2010 в 14:26:26

схeмку модeрнизировaл. Спaсибо зa совeты

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

07.05.2010 в 14:29:22

smittt написал : 380 без заземления

или скажем зануления - маразм!!!

0
linder
linder
Новичок

Регистрация: 05.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

07.05.2010 в 14:32:29

в смыслe , обоснуй

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

07.05.2010 в 14:35:35

linder написал : в смыслe , обоснуй

обосновую: Как вам могли выдать ТУ на подключение квартиры тремя фазами без РЕ (PEN)?
За сало?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу