ahperes
ahperes
Новичок

Регистрация: 05.05.2010

Москва

Сообщений: 99

05.05.2010 в 23:29:48

Добрый вечер! Собираюсь менять электрику в загородном доме. Новый ввод и щиток со счетчиком и вводным автоматом уже сделали. Пока кусок старого вводного кабеля забросил в новый щиток и думаю над схемой. Планирую сделать в шитке несколько групп УЗО, однако, ранее с УЗО не сталкивался. Хотелось бы получить комментарии и полезные советы к своей схеме от опытных электиков.

Дом каркасно-щитовой. загрузил схему - вот она

0
Вложение
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

05.05.2010 в 23:48:49

нормальная схема щита.

0
Mangali
Mangali
Новичок

Регистрация: 05.03.2008

Рига

Сообщений: 47

06.05.2010 в 00:07:21

Освещение кроме уличного можно через узо не пропускать. Номинал автоматов на освещение 10 А. Узо на 10 мА лучше не использовать- возможны частые выбивания- особенно вредно на посудомойке и стиралке.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.05.2010 в 02:38:59

Mangali написал : Узо на 10 мА лучше не использовать- возможны частые выбивания- особенно вредно на посудомойке и стиралке.

Более вредно для здоровья может случиться, если при выбивании УЗО 10мА его заменяют на УЗО 30мА.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25012

06.05.2010 в 10:42:21

ahperes Переход с СИП 2*16 на ВВГ 2*6 - это в боксе с вводным автоматом? Если нет - тогда 2*10.

0
ahperes
ahperes
Новичок

Регистрация: 05.05.2010

Москва

Сообщений: 99

06.05.2010 в 16:09:39

ВТБ!, спасибо за комментарии! Переход с СИП 2*16 на ВВГ2х6 сделан на стене дома в месте окончания участка воздушной линии. Я понимаю, что чем больше сечение кабеля, тем лучше. На сколько я знаю, 1квадрат меди легко держит 10А, соответственно, 6 квадра должен держать 60А. Поэтому, даже в случае перегрузки по току в 1.5 раза от номинала вводного автомата (40А) кабель должен надежно рабоать. Допонительно могу добавить, что 40А у меня будет достигаться редко и я даже рассматриваю вариант установки после вводного автомата автомата на 32 А. Прошу пояснить, чем обоснована Ваша рекомендация по применению ВВГ 2*10 в моем случае.

0
smittt
smittt
Местный

Регистрация: 28.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 281

06.05.2010 в 16:21:48

По правилам ввод выполняется либо алюминием сечением не менее 16 квадратов или медью сечением не менее 10 квадратов.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25012

06.05.2010 в 17:53:32

ahperes При снижении сечения питающей линии следует устанавливать адекватную защиту. Из этого правила есть изъятия, но в данном случае они неприменимы.

16 алюминия на 10 меди - это равное сечение, защита не требуется.

0
ahperes
ahperes
Новичок

Регистрация: 05.05.2010

Москва

Сообщений: 99

06.05.2010 в 18:45:10

ВТБ!, на сколько критично это требование в моем случае? Я, в принципе думал, об установке дополнительного автомата на улице. Его требуется опломбировать по правилам?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25012

06.05.2010 в 21:20:26

ahperes Обычно нет, но кто знает этих "стоматологов". Я поставил в стальной бокс пластиковый мини-бокс - но на улице ничего смотреть не стали, только счётчик в доме опломбировали.

0
ahperes
ahperes
Новичок

Регистрация: 05.05.2010

Москва

Сообщений: 99

06.05.2010 в 21:32:18

ВТБ!, какие негативные последсвия могут быть от того, что у меня переход с СИП 2х16мм2 на ВВГнг 2х6 мм2 ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу