05.05.2010 в 23:29:48
Добрый вечер! Собираюсь менять электрику в загородном доме. Новый ввод и щиток со счетчиком и вводным автоматом уже сделали. Пока кусок старого вводного кабеля забросил в новый щиток и думаю над схемой. Планирую сделать в шитке несколько групп УЗО, однако, ранее с УЗО не сталкивался. Хотелось бы получить комментарии и полезные советы к своей схеме от опытных электиков.
Дом каркасно-щитовой. загрузил схему - вот она
05.05.2010 в 23:48:49
нормальная схема щита.
06.05.2010 в 00:07:21
Освещение кроме уличного можно через узо не пропускать. Номинал автоматов на освещение 10 А. Узо на 10 мА лучше не использовать- возможны частые выбивания- особенно вредно на посудомойке и стиралке.
06.05.2010 в 02:38:59
Mangali написал : Узо на 10 мА лучше не использовать- возможны частые выбивания- особенно вредно на посудомойке и стиралке.
Более вредно для здоровья может случиться, если при выбивании УЗО 10мА его заменяют на УЗО 30мА.
06.05.2010 в 10:42:21
ahperes Переход с СИП 2*16 на ВВГ 2*6 - это в боксе с вводным автоматом? Если нет - тогда 2*10.
06.05.2010 в 16:09:39
ВТБ!, спасибо за комментарии! Переход с СИП 2*16 на ВВГ2х6 сделан на стене дома в месте окончания участка воздушной линии. Я понимаю, что чем больше сечение кабеля, тем лучше. На сколько я знаю, 1квадрат меди легко держит 10А, соответственно, 6 квадра должен держать 60А. Поэтому, даже в случае перегрузки по току в 1.5 раза от номинала вводного автомата (40А) кабель должен надежно рабоать. Допонительно могу добавить, что 40А у меня будет достигаться редко и я даже рассматриваю вариант установки после вводного автомата автомата на 32 А. Прошу пояснить, чем обоснована Ваша рекомендация по применению ВВГ 2*10 в моем случае.
06.05.2010 в 16:21:48
По правилам ввод выполняется либо алюминием сечением не менее 16 квадратов или медью сечением не менее 10 квадратов.
06.05.2010 в 17:53:32
ahperes При снижении сечения питающей линии следует устанавливать адекватную защиту. Из этого правила есть изъятия, но в данном случае они неприменимы.
16 алюминия на 10 меди - это равное сечение, защита не требуется.
06.05.2010 в 18:45:10
ВТБ!, на сколько критично это требование в моем случае? Я, в принципе думал, об установке дополнительного автомата на улице. Его требуется опломбировать по правилам?
06.05.2010 в 21:20:26
ahperes Обычно нет, но кто знает этих "стоматологов". Я поставил в стальной бокс пластиковый мини-бокс - но на улице ничего смотреть не стали, только счётчик в доме опломбировали.
06.05.2010 в 21:32:18
ВТБ!, какие негативные последсвия могут быть от того, что у меня переход с СИП 2х16мм2 на ВВГнг 2х6 мм2 ?
07.05.2010 в 10:06:52
ahperes В случае КЗ в кабеле ввода (старение изоляции от УФ и "климата", механические повреждения при монтаже и эксплуатации, заводской брак, ПУМ) он сгорит вместе с изоляцией - защиты нет. У "десятки" раньше "отгорит" соединение. Если стена кирпичная - не беда.
07.05.2010 в 10:09:23
Или АВТ 2*10 вместо СИП.
Кстати, зачем два автомата на вводе?
07.05.2010 в 11:28:44
По определенным причинам (не буду говорить, по каким) не могу быть уверенным в том, что вводной автомат в опломбированном боксе своевременно сработает при перегрузке. Также, хочу иметь возможность заменить автомат, который защищает все группы щитка, в любое время без вызова электрика для опломбирования бокса. В качестве варианта рассматриваю замену второго автомата C40 и УЗО на 300 мА на дифференциальный автомат 40А с током утечки 300 мА. Не знаю, как лучше, УЗО + автомат, или дифференциальный автомат.
07.05.2010 в 13:30:02
ahperes написал : По определенным причинам
Тогда тем более 2*10 - поскольку будет автомат, контакты которого не проверишь и не подтянешь.