Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

10.05.2010 в 18:48:07

Chabrez написал : УЗО с буквами AP-R - см. вложение.

Это УЗО с задержкой срабатывания 10 мс (устойчивость к току 8/20 - 3000А). У разных производителей оно называется по разному: AP-R - АВВ Hi - Hager G - Moeller Это абсолютно другой тип УЗО, среднее между обычным: устойчивость к току 8/20 - 250А, задержка 0 мс, и селективным: устойчивость к току 8/20 - 5000А, задержка 40 мс. В бытовых целях оно не актуально. Имеет смысл, скажем, если у вас 10-15 компьютеров, а поставить можно только 1-но УЗО (конструктив щитка, или просто одна линия). На 100 или 300 мА - многовато для розеток, а обычные 30 - выбивает при включениях...

0
Dronn
Dronn
Новичок

Регистрация: 29.09.2009

Москва

Сообщений: 91

10.05.2010 в 19:50:09

**Огромное спасибо за помощь и разъяснение Smily и Chabrez**

0
Dronn
Dronn
Новичок

Регистрация: 29.09.2009

Москва

Сообщений: 91

10.05.2010 в 20:20:19

А кто подскажет узо FH202 AC-40/0,03 (тип АС) 40A-30мА 230/400В 2Р ELC2CSF202004R1400 (АВВ)
Электромеханическое или электронное?????

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

10.05.2010 в 20:25:34

Dronn написал : зо FH202 AC-40/0,03 (тип АС) 40A-30мА 230/400В 2Р ELC2CSF202004R1400 (АВВ)

Электромеханическое. Если есть возможность, возьмите лучше тип А.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

10.05.2010 в 20:29:27

Dronn написал : Электромеханическое или электронное?

Смотрим и верим.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.