10.05.2010 в 18:48:07
Chabrez написал : УЗО с буквами AP-R - см. вложение.
Это УЗО с задержкой срабатывания 10 мс (устойчивость к току 8/20 - 3000А). У разных производителей оно называется по разному: AP-R - АВВ Hi - Hager G - Moeller Это абсолютно другой тип УЗО, среднее между обычным: устойчивость к току 8/20 - 250А, задержка 0 мс, и селективным: устойчивость к току 8/20 - 5000А, задержка 40 мс. В бытовых целях оно не актуально. Имеет смысл, скажем, если у вас 10-15 компьютеров, а поставить можно только 1-но УЗО (конструктив щитка, или просто одна линия). На 100 или 300 мА - многовато для розеток, а обычные 30 - выбивает при включениях...
10.05.2010 в 19:50:09
**Огромное спасибо за помощь и разъяснение Smily и Chabrez**
10.05.2010 в 20:20:19
А кто подскажет узо FH202 AC-40/0,03 (тип АС) 40A-30мА 230/400В 2Р ELC2CSF202004R1400 (АВВ)
Электромеханическое или электронное?????
10.05.2010 в 20:25:34
Dronn написал : зо FH202 AC-40/0,03 (тип АС) 40A-30мА 230/400В 2Р ELC2CSF202004R1400 (АВВ)
Электромеханическое. Если есть возможность, возьмите лучше тип А.