может кто еще чего подскажет?
15.05.2010 в 01:21:03
может кто еще чего подскажет?
16.05.2010 в 22:30:53
В инструкциях к котлам настенным,коаксиальным есть требование-не менее 0.6м от окон и дверей до оголовка коаксиальной трубы.Но это видимо касается только нас.На семинаре по вайладу показывали слайды где видно вызженый участок земли в радиусе 3 метра от трубы и "съеденая" крыша над трубой."У них" выхлоп котла делают в приставную трубу и наверх(даже на пять этажей).А для нас и полметра хватит.На сколько я знаю,коаксиальный дымоход должен выводится на стену без окон и дверей и не фасадную.Вообще на таких семинарах очень много времени уделяют дымоходам и системам отопления-большинство" бед" от них,а потом уже отказы техники.
16.05.2010 в 22:38:47
мвс написал :
мвс написал : В инструкциях к котлам настенным,коаксиальным есть требование-не менее 0.6м от окон и дверей до оголовка коаксиальной трубы
У меня в инструкции (Ferroli F24) никаких явных ограничений нет.
Дальнейшее Ваше описание я не очень понял - это был результат какой-то аварии? Вы видимо имеете отношение к данной отрасли, если Вы не против, давайте продолжим обсуждение, хочется все же докопаться до сути требования
16.05.2010 в 23:54:10
Да.Действительно .Ни ферроли,ни бакси,ни у аристона таких рекомендаций нет.Вот навиени и вайлад дают эти рекомендации.С указанием допустимых расстояний до окон,свеса крыши ,земли,стен.Кроме того вайланд вообще рекомендует пускать выхлоп в приставной дымоход подальше от земли и здания.Я говорил уже,что они демонстрировали слайды с разрушающимися крышами и стенами и выжжеными кислотой клумбами.И то ,что запроектировали котел в полметре от окна-это??.Наверное у нас" в каждой избушке свои игрушки".Было по правилам -нельзя выводить дымоход на лицевую стену здания-архитектура,и стену с оконными проемами и дверями(опасность отравления угарным газом).Может отменили?
17.05.2010 в 00:28:56
К сожалению, все не то. Ничего из вышеперечисленного не может служить причиной закрыть часть окна несгораемым экраном.
05.07.2014 в 23:14:00
У меня по паспорту на котел газовоздушный блок может находиться от окна на расстоянии в 15см, а по проекту газовиков должен не менее 50см от окна
06.07.2014 в 16:57:07
lexus3277 написал : а по проекту газовиков должен не менее 50см от окна
И позавчера запретили коаксиальные трубы в квартирах многоэтажек.Даже наверьху.