ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.05.2010 в 18:28:23

kev-85 написал : очень на то похоже, завтра туда поеду и сделаю фото щита в общем холле

Угу и квартирного, встав на табуретку -плизз.

kev-85 написал : как несколько? в квартирном щите только 1 УЗО и то только на розетки

Два диффавтомата УЗО-ВАД2Т С25 30мА на фото... Освещение мимо диффзащиты - но это допустимо.

kev-85 написал : откуда? потребителей нет или я не правильно понимаю?

Где- то токи утечки, из-за поврежденной изоляции, сырости, пыли...

kev-85 написал : в наличии только китайский мультиметр, им можно? если "да", то не сочтите за труд рассказать

Боюсь таким "девайсом" не обойтись.

0
z12639
z12639
Новичок

Регистрация: 20.04.2010

Москва

Сообщений: 18

20.05.2010 в 18:36:10

Утечки в проводах идущих в стенах происходят при наличии напряжения, не зависимо от того есть или нет нагрузки.

kev-85 написал : а чего тут странного? какие были провода, такие и провели, дом то социальный к розетке плиты подходит сразу 3 провода и все 1 цвета

Плохо что провода одного цвета, стоит обмотать концы изолентой, фаза красная, нейтраль синяя. А то если придётся заменить автомат, потом можно и неправильно подключить. Как Вам 220 на корпусе электроприбора?

Места в щитке достаточно имеет смысл перенести УЗО с лесничной клетки в квартиру. Если конечно оно стоит не перед счётчиком. А вщитке вместо него поставить автомат P+N 50А.

1-е УЗО плита, 2-ое УЗО розетки, 3-е узо всё остальное. Вот тогда и будет примерно ясно в какой линии утечка.

0
kirich
kirich
Эксперт

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

20.05.2010 в 20:34:51

Как вариант, у мастера дрель была с утечкой большой (в гараже мокром лежала и т.п.), начал работать, пошла утечка, выбило УЗО. Переключил вилку, а там фаза\ноль наоборот, утечка пропала, УЗО перестало выбивать. Делов то. Знание принципа работы УЗО + логика :)

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.05.2010 в 21:33:34

kev-85 написал : выбивает именно вводное УЗО на 50А, которое стоит в общем щите

Это говорит лишь о том, что неисправность может быть или в осветительной группе, или группе электроплиты.

kev-85 написал : на УЗО, что выбивает написано написано 30мА

Может 0,3А?

0
kev-85
kev-85
Новичок

Регистрация: 17.05.2010

Москва

Сообщений: 87

20.05.2010 в 21:42:11

z12639 написал : стоит обмотать концы изолентой, фаза красная, нейтраль синяя.

спс, обязательно сделаю

z12639 написал : Как Вам 220 на корпусе электроприбора?

ниче так, щекотно :)

z12639 написал : Места в щитке достаточно имеет смысл перенести УЗО с лесничной клетки в квартиру. Если конечно оно стоит не перед счётчиком.

буду там, посмотрю. по мне, так в щитке места совсем нет. и электрика нормального тоже нет

kirich написал : у мастера дрель была с утечкой большой (в гараже мокром лежала и т.п.)

не-е, он пользовался моей, она новая, в коробке лежала.

kirich написал : Переключил вилку, а там фаза\ноль наоборот

хорошая мысль- залезу сравню

kirich написал : УЗО перестало выбивать

спустя некоторое время ко мне друзья с работы приезжали, помочь мусор и т.д. вывозить и стеллаж собрать. специально взяли мою дрель и сунули в пресловутую розетку. все работало нормально. причем ранее, когда выбило УЗО, дрель работала некоторое время, т.е. выбило не в момент втыкания вилки.

ПPOPAБ написал : Угу и квартирного, встав на табуретку -плизз.

что, так заметно, что я метр с кепкой? :) я старалась

0
kev-85
kev-85
Новичок

Регистрация: 17.05.2010

Москва

Сообщений: 87

20.05.2010 в 21:52:30

avmal написал : Может 0,3А?

посмотрю, конечно, но в чем разница-то?

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.05.2010 в 21:57:56

kev-85 написал : но в чем разница-то?

По-моему разница большая в 10 раз - 30мА и 300мА.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.05.2010 в 22:14:51

kev-85 написал : что, так заметно, что я метр с кепкой?

Просто ракурс снизу... Не видно, что откуда. Я частенько табуреткой пользуюсь, ковыряясь в щитках, хоть и 186 ростом. :)

0
kev-85
kev-85
Новичок

Регистрация: 17.05.2010

Москва

Сообщений: 87

24.05.2010 в 11:14:48

как и обещала, выкладываю новое фото квартирного щита, а также щита, который стоит в общем коридоре и в котором срабатывало УЗО.

как оказалось, это узо С50 100мА

0
Вложение
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.05.2010 в 11:38:11

kev-85 написал : это узо С50 100мА

Это диффавтомат.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

24.05.2010 в 14:04:54

Основы и алгоритм действий.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.