20.05.2010 в 18:28:23
kev-85 написал : очень на то похоже, завтра туда поеду и сделаю фото щита в общем холле
Угу и квартирного, встав на табуретку -плизз.
kev-85 написал : как несколько? в квартирном щите только 1 УЗО и то только на розетки
Два диффавтомата УЗО-ВАД2Т С25 30мА на фото... Освещение мимо диффзащиты - но это допустимо.
kev-85 написал : откуда? потребителей нет или я не правильно понимаю?
Где- то токи утечки, из-за поврежденной изоляции, сырости, пыли...
kev-85 написал : в наличии только китайский мультиметр, им можно? если "да", то не сочтите за труд рассказать
Боюсь таким "девайсом" не обойтись.
20.05.2010 в 18:36:10
Утечки в проводах идущих в стенах происходят при наличии напряжения, не зависимо от того есть или нет нагрузки.
kev-85 написал : а чего тут странного? какие были провода, такие и провели, дом то социальный к розетке плиты подходит сразу 3 провода и все 1 цвета
Плохо что провода одного цвета, стоит обмотать концы изолентой, фаза красная, нейтраль синяя. А то если придётся заменить автомат, потом можно и неправильно подключить. Как Вам 220 на корпусе электроприбора?
Места в щитке достаточно имеет смысл перенести УЗО с лесничной клетки в квартиру. Если конечно оно стоит не перед счётчиком. А вщитке вместо него поставить автомат P+N 50А.
1-е УЗО плита, 2-ое УЗО розетки, 3-е узо всё остальное. Вот тогда и будет примерно ясно в какой линии утечка.
20.05.2010 в 20:34:51
Как вариант, у мастера дрель была с утечкой большой (в гараже мокром лежала и т.п.), начал работать, пошла утечка, выбило УЗО. Переключил вилку, а там фаза\ноль наоборот, утечка пропала, УЗО перестало выбивать. Делов то. Знание принципа работы УЗО + логика :)
20.05.2010 в 21:33:34
kev-85 написал : выбивает именно вводное УЗО на 50А, которое стоит в общем щите
Это говорит лишь о том, что неисправность может быть или в осветительной группе, или группе электроплиты.
kev-85 написал : на УЗО, что выбивает написано написано 30мА
Может 0,3А?
20.05.2010 в 21:42:11
z12639 написал : стоит обмотать концы изолентой, фаза красная, нейтраль синяя.
спс, обязательно сделаю
z12639 написал : Как Вам 220 на корпусе электроприбора?
ниче так, щекотно :)
z12639 написал : Места в щитке достаточно имеет смысл перенести УЗО с лесничной клетки в квартиру. Если конечно оно стоит не перед счётчиком.
буду там, посмотрю. по мне, так в щитке места совсем нет. и электрика нормального тоже нет
kirich написал : у мастера дрель была с утечкой большой (в гараже мокром лежала и т.п.)
не-е, он пользовался моей, она новая, в коробке лежала.
kirich написал : Переключил вилку, а там фаза\ноль наоборот
хорошая мысль- залезу сравню
kirich написал : УЗО перестало выбивать
спустя некоторое время ко мне друзья с работы приезжали, помочь мусор и т.д. вывозить и стеллаж собрать. специально взяли мою дрель и сунули в пресловутую розетку. все работало нормально. причем ранее, когда выбило УЗО, дрель работала некоторое время, т.е. выбило не в момент втыкания вилки.
ПPOPAБ написал : Угу и квартирного, встав на табуретку -плизз.
что, так заметно, что я метр с кепкой? :) я старалась
20.05.2010 в 21:52:30
avmal написал : Может 0,3А?
посмотрю, конечно, но в чем разница-то?
20.05.2010 в 21:57:56
kev-85 написал : но в чем разница-то?
По-моему разница большая в 10 раз - 30мА и 300мА.
20.05.2010 в 22:14:51
kev-85 написал : что, так заметно, что я метр с кепкой?
Просто ракурс снизу... Не видно, что откуда. Я частенько табуреткой пользуюсь, ковыряясь в щитках, хоть и 186 ростом. :)
24.05.2010 в 11:14:48
как и обещала, выкладываю новое фото квартирного щита, а также щита, который стоит в общем коридоре и в котором срабатывало УЗО.
как оказалось, это узо С50 100мА
24.05.2010 в 11:38:11
kev-85 написал : это узо С50 100мА
Это диффавтомат.
24.05.2010 в 14:04:54
Основы и алгоритм действий.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу