24.05.2010 в 17:29:32
спс, быть бы не только девушкой. но еще и электриком... но все-равно спасибо, есть над чем поразмыслить. еще тогда родилась парочка вопросов:
24.05.2010 в 17:47:41
24.05.2010 в 17:48:18
kev-85 написал :
- спинным мозгом чую, что стиралку нельзя включать в обычную розетку даже если она с с землей, ибо провода- 1,5. можно ли прикрутить розетку на стену рядом с квартирным щитком, взяв напряжение непосредственно с выводов вводного автомата? а еще варианты?
Вполне можно, в любую розетку включать, СМ потребляет около 10А в режиме нагрева воды.
kev-85 написал :
- обнаружила, что 1 провод в щитке (фото в прицепе) был плохо закреплен - наживлен, т.е. Плохой контакт мог влиять на срабатывание дифавтомата?
Некоторая вероятность есть... Но- вряд-ли.
kev-85 написал :
- как открыть эту.... коробочку, ума не приложу?
За эту коробочку, какому-то дяде с большими ушами... я бы руки-то по отрывал! Там кроме ноля, еще и фазу умудрились разветвить. Фазу шлейфом соединить на входе диффов и АВ освещения. Открывается - легко, подцепить отверткой и потянуть на себя. НЕ ЗАБУДЬТЕ ОТКЛЮЧИТЬ ВВОДНОЙ АВТОМАТ!
25.05.2010 в 13:05:24
Пойдем простым логическим путем! kev-85, у Вас в синей коробочке на верхную линию заведена фаза (L1) белые провода, на нижнюю линию - нейтраль (N) синии провода. Далее синий провод идет на колодку, где был плохо закреплен, она на фото слева, а земля на аналогичной колодке справа - это провода желто-зеленые. На вход вых диф.автомата (верхние клеммы), который для плиты, должны входит два провода: одни с нижний линии из синий коробочки, а второй с верхней линии с той же коробочки. Это провода нейтраль и фаза. А выходить два провода (тоже нейтраль и фаза) и идти к розетке на кухне. К этим двум добавляется провод с правой колодки, т.е. земля. Все это должно придти в розетку. Тут вроде правильно, а вот дальше... У Вас с выхода диф. автомата идут одинаковые провода (по цвету желто-зеленые). Скорее всего мастер перепутал при подключении в самой розетки фазу и землю или нейтраль и землю. т.к. не смог разобраться, цвет-то у всех одинаковый. Проблема может осложниться, если провода от щитка и кабель, приходящей в розетку, соединены где-то под штукатуркой. Найти неисправность можной прозвонкой проводов на участке вых.дифавтомата и контакты розетки. для этого Ваш мультиметр вполне сгодится. НЕ ЗАБУДЬТЕ ОТКЛЮЧИТЬ ВВОДНОЙ АВТОМАТ! Руки бы Вашему электрику оторвать за такое "мастрество"!!!
25.05.2010 в 15:07:21
немного не соглашусь.
вероятно размер фото не позволяет видеть всю картину щитка, потому дам ссылку на нормальный размер:
Левша-мастер написал : Далее синий провод идет на колодку, где был плохо закреплен,
данный провод, средний из бело-синих, идет не из коробки шнк, а уходит с колодки, на которую подается с дифа для розеток подается рабочий ноль, в канал в стене.
Левша-мастер написал : У Вас с выхода диф. автомата идут одинаковые провода (по цвету желто-зеленые).
согласна, верх идиотизма, замучаешься звонить через удлиннитель
Левша-мастер написал : Скорее всего мастер перепутал при подключении в самой розетки фазу и землю или нейтраль и землю. т.к. не смог разобраться, цвет-то у всех одинаковый.
вот на это как раз не похоже, поскольку в таком случае, как я это представляю своей блондинистой головой, при попытке подключения вилки плиты в розетку для нее, должно быть "весело и искрометно". у меня же плита работает нормально, а в тех случаях, когда выбивал дифавтомат в общем коридоре, плита в розетку не была подключена
Левша-мастер написал : Руки бы Вашему электрику оторвать за такое "мастрество"!!!
и не только. но дом был сдан полгода назад и это все делали строители
правильно ли я понимаю, что если в группе розеток хотя бы в 1 из них перепутан рабочий ноль и защитный ноль, то только в момент включения вилки в любую из розеток, входящих в эту группу, произойдет КЗ?
25.05.2010 в 15:20:49
kev-85 написал : данный провод, средний из бело-синих, идет не из коробки шнк, а уходит с колодки, на которую подается с дифа для розеток подается рабочий ноль, в канал в стене
Вы правы, я видимо не совсем корректно написал.
25.05.2010 в 15:30:24
Вроде по схема все правильно подключено. Вы говорите, что диф. выбивает когда Вас нет дома. Что в это время работает, например холодильник?
И еще вопрос. С синей коробки с нижней линии из под четвертого винта (слева на право) уходит нейтраль. Возможно с верхней линии уходит и фаза. Что за потребители на этом проводе? На фото не понятно из-за сплетения проводов. Возможно это освещение с самого левого автомата.
25.05.2010 в 15:43:45
Левша-мастер написал : Вы говорите, что диф. выбивает когда Вас нет дома. Что в это время работает, например холодильник?
ничего. квартира не жилая. нет ни 1 подключенного электроприбора. выбивало 2 раза подряд при работе дрели и 2 раза в то время, когда в квартире никого не было
Левша-мастер написал : С синей коробки с нижней линии из под четвертого винта (слева на право) уходит нейтраль
без понятия, предполагаю, что это рабочий ноль на освещение, соответственно в верхней линии выходит фаза свет-плита-розетки
25.05.2010 в 18:09:00
kev-85 написал : правильно ли я понимаю, что если в группе розеток хотя бы в 1 из них перепутан рабочий ноль и защитный ноль, то только в момент включения вилки в любую из розеток, входящих в эту группу, произойдет КЗ?
Нет, "козы" не будет. Просто выбьет ВДТ (УЗО, дифф).
kev-85 написал : ничего. квартира не жилая. нет ни 1 подключенного электроприбора. выбивало 2 раза подряд при работе дрели и 2 раза в то время, когда в квартире никого не было
Возможен брак самого устройства. "Мордочку" - его по крупнее выложить не можете?
25.05.2010 в 19:36:26
ПPOPAБ написал : За эту коробочку, какому-то дяде с большими ушами... я бы руки-то по отрывал!
За что?
ПPOPAБ написал : Там кроме ноля, еще и фазу умудрились разветвить.
А разве нельзя? Кажется, блок распределительный предназначен именно для этого
25.05.2010 в 20:00:05
VladislavV написал : Кажется, блок распределительный предназначен именно для этого
Что еще Вам кажется?
Вот это:
Называется:
IEK написал : Шина «N» нулевая на DIN-рейку в корпусе 2×7 групп ИЭК
И предназначена для:
IEK написал : Шины выполнены из высококачественной латуни, изолирующая задняя панель и прозрачная защитная крышка выполнены из самозатухающего пластика.Применяется при комплектации щитового оборудования для подсоединения нулевого провода (нулевая рабочая шина) и провода заземления. Способы установки: – на монтажную DIN-рейку 35 мм , – на панель щита двумя винтами. Каждая шина отдельно изолирована. Кросс-модули изготавливаются с двумя или четырьмя шинами, рассчитанными на токи до 100 А и 125 А.
VladislavV написал : А разве нельзя?
Таки где написано, что можно, туда фазные проводники подключать?