ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

31.05.2010 в 17:39:59

SergeyE написал : почему ТТ лучше - из-за "ненадежности" штатного заземления ?

Определяется состоянием линии. Возможностью обрыва ноля, перехлеста фаз, наличием повторных заземлений ...

SergeyE написал : а это был совет или только характеристика имеющейся системы ?

Имеющаяся система TN-C. Но по современным требованием в доме должна быть либо ТТ, либо TN-C-S.

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

31.05.2010 в 18:14:47

При ТТ наличие УЗО обязательно, желательно двухкаскадное их включение

0
SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

01.06.2010 в 12:12:41

ПPOPAБ написал : Но по современным требованием в доме должна быть либо ТТ, либо TN-C-S.

это определяется централизовано или в каждом доме кто как решит ?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

01.06.2010 в 13:14:46

SergeyE написал : это определяется централизовано или в каждом доме кто как решит ?

"Централизовано" предписывается -TN-C-S, всеми нормативами. Но, при несоответствии питающей линии современным требованиям и/или не возможности их выполнения - рекомендована система ТТ. При системе ТТ основные функции защиты выполняет ВДТ (УЗО), желательно двухуровневая защтта по дифференциальным токам и необходимо применение УЗИП (устройство защиты от импульсных перенапряжений). Несколько снижаются требования к заземляющему устройству, если не учитывать молниезащиту.

0