VAT
VAT
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1412

19.05.2010 в 20:45:26

есть некое оборудование в металлическом корпусе, заземляется через защитный провод евророзетки. Фаза и ноль подается на внутренности через два отдельных реле с общим управлением. Что-то мне подсказывает что так делать нельзя. Если одно реле залипнет, то субъективно все будет включаться и выключаться, но оборудование станет опасным для жизни в состоянии "выключено". То есть думаю, для этого существуют реле на два направления. По крайней мере никогда не видил, чтобы фазу и ноль вручную коммутировали отдельными выключателями.

Вопрос, два раздельных реле это: 1) плохо, некрасиво - но можно 2) недопустимо согласно такому то нормативу. Или хотя бы где искать.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

19.05.2010 в 20:56:25

VAT написал : есть некое оборудование в металлическом корпусе, заземляется через защитный провод евророзетки.

"Оно" - с вилкой, с обычной не поляризованной? Тогда - все равно.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.05.2010 в 21:40:35

VAT написал : недопустимо согласно такому то нормативу. Или хотя бы где искать.

ПУЭ-7, СП 31-110-2003.

VAT написал : есть некое оборудование в металлическом корпусе, заземляется через защитный провод евророзетки. Фаза и ноль подается на внутренности через два отдельных реле с общим управлением.

Это что-то аморфное или обладает некими функциями и имеет какую-то потребляемую мощность?

0
VAT
VAT
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1412

20.05.2010 в 20:05:09

Ну скажем это некий аппаратно-программный комплекс, потребляющий ~0,5кВт..
включается в обычную евророзетку. Смущает коммутация 220В отдельными реле, не одним на два направления, а двумя хоть и управляемыми впараллель. это не одно и то же. avmal: вы имеете ввиду что я прав и искать в этих доках? или просто искать там ответ на вопрос?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.05.2010 в 20:15:15

VAT написал : Ну скажем это некий аппаратно-программный комплекс, потребляющий ~0,5кВт..

Если он производства ЮесЭй или подобных стран с несимметричными розетками - стоит задуматься.

VAT написал : или просто искать там ответ на вопрос?

Это в ГОСТах смотреть надо...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.05.2010 в 21:15:22

VAT написал : я прав и искать в этих доках?

Именно там. Найдёте вы там что-то похожее на то, что нулевой провод запрещено коммутировать. Разве только в том случае, ели он коммутируется одновременно с фазным.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.05.2010 в 21:26:23

avmal написал : Найдёте вы там что-то похожее на то, что нулевой провод запрещено коммутировать.

Есть такое. Но это для стационарных потребителей. Ни разу не видел, да... - настольную лампу с двухполюсным выключателем, к примеру.