По технологии нужно листы из ГКЛВ в ваной обработать Флехендихтом.
его расход 0,9 на кв.м. т.е. банки хватит на 5,5кв.м.
Стены в Ванной 30м -> 6 банок * цена у нас 1500р = 9000р на Флехендихт накладно както:(
кстати нашёл вот такую штуку - грунт Aquastop Eskaro: http://www.stroyterminal.com/eskaro_aquastop.php
Грунтовка Aquastop применяется для грунтования пористых и чувствительных к влаге поверхностей (бетон, газобетон, гипсовые плиты, штукатурка и т.д.) перед облицовкой керамической плиткой, окраской воднодисперсионными красками, оклейкой обоями, шпатлеванием. Расход: 1 литр на 3-10 кв. м. в один слой.
трёхлитровка стоит порядка 350рублей.
на 1000рублей можно всю ванную в два слоя покрыть вместе с потолком :)
Кто-нибудь пробовал такую ?
BorisM написал :
кстати нашёл вот такую штуку - грунт Aquastop Eskaro: http://www.stroyterminal.com/eskaro_aquastop.php
Грунтовка Aquastop применяется для грунтования пористых и чувствительных к влаге поверхностей (бетон, газобетон, гипсовые плиты, штукатурка и т.д.) перед облицовкой керамической плиткой, окраской воднодисперсионными красками, оклейкой обоями, шпатлеванием. Расход: 1 литр на 3-10 кв. м. в один слой.
трёхлитровка стоит порядка 350рублей.
на 1000рублей можно всю ванную в два слоя покрыть вместе с потолком :)
Кто-нибудь пробовал такую ?
2АндрейР Ну а зачем больше то ?
Ведь гипрок сам по себе у вас влагостойкий, плюс на него будет нанесён плиточный клей на цементной основе(считай водостойкий), плюс непосредственно сама плитка(тоже водонепроницаема), швы после заполнения затиркой покрываются водооталкивающей пропиткой Сeresit CT10. И на кой чёрт тут нужен флехендихт, да ещё и по всей площади?
АндрейР написал :
Стены в Ванной 30м -> 6 банок * цена у нас 1500р = 9000р на Флехендихт накладно както:(
Торгаши зело оборзели у вас хотя в Москве тоже есть точки, где он по цене >1000 р. продаётся. Как один из вариантов - более дешёвая отечественная битумно-каучуковая мастика либо грунтовка на эпоксидной/полиэфирной основе. Удачи :)
У нас тоже по 1590 р., правда, сейчас вообще исчез из продажи.
Как альтернатива есть Kiilto, не помню название, тоже мастика гидроизоляционная. Но цена такая же, и расход.
Да и не нужно по всей ванной делать флехендихтом. Я читал где-то нормы, что только в зонах непосредственного контакта с водой: часть стены возле ванны, душевой кабины, и т. п. А в остальных зонах - грунтовка влагозащитная. Их полно всяких.
Ссылку на документ, если найду, то выложу.
BorisM написал :
Ну а зачем больше то? Ведь гипрок сам по себе у вас влагостойкий, плюс на него будет нанесён плиточный клей на цементной основе(считай водостойкий), плюс непосредственно сама плитка(тоже водонепроницаема), швы после заполнения затиркой покрываются водооталкивающей пропиткой Сeresit CT10. И на кой чёрт тут нужен флехендихт, да ещё и по всей площади?
Технология КНАУФ!!! Не по всей площади, это уже экономия не рекомендуют кнауф!!
Developer написал :
Торгаши зело оборзели у вас хотя в Москве тоже есть точки, где он по цене >1000 р. продаётся.
Да уж:(, да еще у возят не всё:( Перфликс например вообще не нашел, говорят и не будут его привозить!
LMA написал :
Как альтернатива есть Kiilto, не помню название, тоже мастика гидроизоляционная. Но цена такая же, и расход.
Да и не нужно по всей ванной делать флехендихтом. Я читал где-то нормы, что только в зонах непосредственного контакта с водой: часть стены возле ванны, душевой кабины,
У нас другого нет:(
LMA написал :
Ссылку на документ, если найду, то выложу.
Я тоже считаю, что флехендихт нужен для обработки стен в местах, где на них возможно прямое попадание воды, а во всех остальных достаточно хорошо загрунтовать.