20.05.2010 в 18:10:07
Всем доброго времени суток!
Вопросы вроде моего тут уже похоже неоднократно были, но всё же хотелось бы уточнить: Ситуация такая: В местном энергосбыте сказали, что срочно надо поменять счётчик на новый (меркурий). ну значит надо заодно хочу и переделать ввод. Дом деревянный, каркасный, НО хозяев двое (юридически дом и участок поделён) - соответственно ввод один, а счётчиков два (соседу тоже менять).
как собираемся делать: от столба ВЛ (метров 15) СИПом, далее есть идея на фасад дома поместить герметичный бокс, в него - общий автомат, а далее уже двумя медными кабелями к каждому счётчику. Кабелями тянуть скорее всего придётся через чердак. В правилах по этому поводу нашёл следующее:
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В ЧЕРДАЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
2.1.69. В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок:
открытая;
проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов - на любой высоте;
то есть взяв к примеру ВВГнг-LS и для страховки протянув его в металлорукав (чтобы мышки не погрызли) можно будет обойтись без прокладки в трубах?
А что касается участка кабеля от бокса с автоматом до ввода через стену дома ( по правилам получается - наружная проводка), то опять таки в правилах читаем:
2.1.78. Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должна выполняться в соответствии с требованиями, приведенными в 2.1.63-2.1.65, причем во всех случаях с уплотнением. Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается
2.1.63. Трубы, короба и гибкие металлические рукава электропроводок должны прокладываться так, чтобы в них не могла скапливаться влага, в том числе от конденсации паров, содержащихся в воздухе.
2.1.64. В сухих непыльных помещениях, в которых отсутствуют пары и газы, отрицательно воздействующие на изоляцию и оболочку проводов и кабелей, допускается соединение труб, коробов и гибких металлических рукавов без уплотнения.
Соединение труб, коробов и гибких металлических рукавов между собой, а также с коробами, корпусами электрооборудования и т. п. должно быть выполнено:
в помещениях, которые содержат пары или газы, отрицательно воздействующие на изоляцию или оболочки проводов и кабелей, в наружных установках и в местах, где возможно попадание в трубы, короба и рукава масла, воды или эмульсии, - с уплотнением; короба в этих случаях должны быть со сплошными стенками и с уплотненными сплошными крышками либо глухими, разъемные короба - с уплотнениями в местах разъема, а гибкие металлические рукава - герметичными; в пыльных помещениях - с уплотнением соединений и ответвлений труб, рукавов и коробов для защиты от пыли.
То есть по стене я тоже могу на заканных основаниях кабель протянуть в металлогофре? только надо будет обеспечить герметичность её соединения с боксом и видимо, на всякий случай как-то защитить от коррозии.
Прав ли я???
Заранее благодарен за ответы
20.05.2010 в 19:23:00
38 попугаев написал : проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов - на любой высоте;
Защищенные провода - типа "Провода, имеющие металлическую или иную оболочку, которая защищает изоляцию от механических повреждений: ПРП, ТПРФ, АТПРФ, ШРПЛ, ШРПС, ПРШП. Такие провода выглядят, как- очень длинная консервная банка. Бронированные кабели - типа ВВБШв.. и т.п. Два слоя стальной ленты. Для кабелей сечением до 2,5 мм кв., толщина стенки стальной трубы не нормируется, т.е. возможна прокладка в металл рукаве. При сечениях 6-10мм кв. толщина стенки стальной трубы не менее 3,2 мм.
38 попугаев написал : То есть по стене я тоже могу на заканных основаниях кабель протянуть в металлогофре? только надо будет обеспечить герметичность её соединения с боксом и видимо, на всякий случай как-то защитить от коррозии.
Открыто-да. Скрыто - см. выше. Герметичность -не требуется, требуется - уплотнение. См.степень защиты IP-хх.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу