Здравствуйте, господа

делаю капитальный ремонт в новостройке, щитка установленного на площадке мне не хватает - недостаточно групп. Хочу установить щиток в квартире. Вводной автомат и счетчик хочу оставить на площадке. Номинал вводного автомата 63А 2р.

Схему составил следующую: http://spreadsheets.google.com/pub?key=0Aiw5LZlAHzZzdFZ6bEpHUnFFZVlwZHZMTUo0cXNVN0E&hl=en&output=html

Цветом обозначены группы, работающие на одном УЗО. Посмотрите опытным глазом - буду рад любым конструктивным замечаниям. Мне пока не нравится обилие УЗО в данной схеме - было бы хорошо подсократить их количество.

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

24.05.2010 в 12:01:17

Если вводное УЗО на 63 А, то все нормально. А убрать можно хоть все УЗО кроме вводного - вопрос безопасности. Для противопожарной защиты хватит вводного, а от поражения током (по идее :)) защищают изоляция и защитное зануление. Правда, хреново защищают, так что УЗО я бы оставил.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

24.05.2010 в 14:04:39

Вставлю свои 5 копеек, вводное УЗО ставьте 300мА. Т.к. я поставил себе УЗО Legrand DX 63A 2P 100мА и его выбивало при перегорании лампочек(на линии лампочек есть УЗО 30 мА). Что бы не бегать в этажный щиток ставьте УЗО на 300мА или УЗО с индексом S ( так называемое селективное).

0
dvo
dvo
Новичок

Регистрация: 24.05.2010

Новосибирск

Сообщений: 5

24.05.2010 в 14:35:51

в схеме и стоит вводное УЗО на 300мА

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

24.05.2010 в 14:38:56

dvo Так это оно у вас на 100 Ампер номиналом? А смысл? Переплатите кучу денег, а по сути то же самое, что на 63 ампера.

0
dvo
dvo
Новичок

Регистрация: 24.05.2010

Новосибирск

Сообщений: 5

24.05.2010 в 15:06:01

Chabrez Ставил с "запасом", следуюя мнению, что УЗО нужно выше на ступень, чем автомат. Исправил на 63. Столбцы переставил заодно 8)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.05.2010 в 15:45:55

dvo написал : Столбцы переставил заодно

На варочную и каменку можно диффы поставить, на варочную кабель 3х6,0, на тёплый пол 3х1,5.

0
dvo
dvo
Новичок

Регистрация: 24.05.2010

Новосибирск

Сообщений: 5

25.05.2010 в 09:33:25

вчера ознакомился с инструкцией на печи Harvia - для саун. Там прямо сказано, что подключать их через УЗО нельзя. У кого-нибудь был опыт подключения такой техники? Прокомментировать можете?

0
Зехер
Зехер
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

25.05.2010 в 09:37:53

dvo написал : через УЗО нельзя

Там скорее всего уже встроенная защита.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.05.2010 в 17:44:53

dvo написал : ознакомился с инструкцией на печи Harvia - для саун. Там прямо сказано, что подключать их через УЗО нельзя. У кого-нибудь был опыт подключения такой техники?

Есть такое дело, связанное, по-видимому, с конструкцией ТЭНов. Пока не прокалятся вышибает УЗО. Во избежание рекламаций этот пункт по поводу УЗО в инструкцию и ввели. Тут уже хочешь-не хочешь, а без надёжного защитного проводника не обойтись.

0
VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

25.05.2010 в 20:14:05

Тогда сауну на двухполюсный автомат надо сажать.

0