Аватар пользователя
Роман_В

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Москва

Сообщений: 20

27.05.2010 в 17:03:58

Здравствуйте.

В общем проблема банальна... я залил соседей снизу. У них теперь не работают розетки ВСЕ и света нет в двух комнатах и коридоре... свет есть только в ванной и в кухне.. ( ну видимо один шлейф не пострадал).. квартира хрущёвка кирпичная двушка с совмещёнными комнатами...

знакомые сказали что для ремонта всего этого прошло слишком мало времени - 1 неделя...и надо подождать хотя бы 3 недели...

но оставлять людей 3 недели вообще без энергии и света не вариант. и я сделал вот что:

скинул с балкона удлинитель который подключил к своей розетке, чтобы было хоть куда холодильник включить и т.п...

но вчера вечером меня осенила идея что попробовать дать напряжение из своей розетки в её розетки что я и сделал... соответственно вопрос - безопасно ли это??? с учётом того что её автоматы в щитке включены...

приложу то, что я накидал быстренько на бумаге... заведённые стрелки 1 и 2 это те места куда я вставил вилки в розетки соседей из своей розетки.. я остальные розетки под цифрами 1 или 2 заработали после того как я вставил вилки в розетки 1 и 2 соответственно и кружки в цента - это свет... который КСТАТИ тоже заработал когда я подключил розетки... видимо чёт сгорело раз свет работает от запитки розеток.... вобщем не надо писать что я дурак и так делать ни в коем случае не надо.. я не мастер и не электрик а просто виноватый сосед, который хочет сгладить свою вину))))) скажите то, что я сделал безопасно или лучше поскорее всё это отрубить и оставить просто удлиннитель для холодильника и торшера??? повторюсь что данная схема временная ит планируется её использования до 7-8 июня... заранее очень благодарен за комментарии.

0
Вложение
Аватар пользователя
Slavka.sav

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

27.05.2010 в 17:47:23

Ну если стены сырые и есть контакт с водой то так делать нельзя. Безопаснее спустить удлинитель желательно включенный через УЗО и пусть к нему подсоединяются

0
Аватар пользователя
Роман_В

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Москва

Сообщений: 20

27.05.2010 в 17:49:15

ну вроде как стены уже просохли... неделя всё-таки уже прошла..

0
Аватар пользователя
Slavka.sav

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

27.05.2010 в 17:57:55

Ну если высохли надо прежде всего найти распределительные коробки открыть и тщательно проверить не попала ли туда вода как контакты и нужно искать причину почему нет электричества. Какой автомат выбивает УЗО или обычный

0
Аватар пользователя
YHAN

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Москва

Сообщений: 95

27.05.2010 в 17:58:41

Судя по тому, что после подачи напряжения в их розетки всё заработало, проблема где-то в 1 месте (скорее - в начальной распайке). Надо это место искать и устранять аварию. P.S. Большой ошибкой было подавать напряжение, не отключив их АВ!

0
Аватар пользователя
Роман_В

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Москва

Сообщений: 20

27.05.2010 в 18:09:07

P.S. Большой ошибкой было подавать напряжение, не отключив их АВ!

почему ошибкой?? последствия???

У них автоматы не вырубало ни при затопе ни после него...

0
Аватар пользователя
aleksandr94

Местный

Регистрация: 11.05.2010

Киров

Сообщений: 182

27.05.2010 в 18:12:29

Роман_В написал : почему ошибкой?? последствия???

А если бы вы были на разных фазах? Коротыш 380 В. обеспечен.

0
Аватар пользователя
Роман_В

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Москва

Сообщений: 20

27.05.2010 в 18:12:50

дополню.

в щитке вот что находится

0
Вложение
Аватар пользователя
Роман_В

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Москва

Сообщений: 20

27.05.2010 в 18:14:15

aleksandr94 написал : А если бы вы были на разных фазах? Коротыш 380 В. обеспечен.

ясно...

так вы скажите сейчас что делать??? отключить всё это чудо моей мысли или оставить как есть??

0
Аватар пользователя
YHAN

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Москва

Сообщений: 95

27.05.2010 в 18:16:37

Варианты неприятностей:

  1. В результате аварии у них отвалился ноль, фаза осталась. У них фаза А, Вы подали навстречу свою фазу В - КЗ.
  2. В результате аварии у них отвалилась фаза, ноль остался. Вы подали навстречу их нолю свою фазу - КЗ. Хотя в этом случае не спасёт и отключенный АВ...
0
Аватар пользователя
Роман_В

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Москва

Сообщений: 20

27.05.2010 в 18:16:54

Slavka.sav написал : и высохли надо прежде всего найти распределительные коробки открыть и тщательно проверить не попала ли туда вода как контакты и нужно искать причину почему нет электричества. Какой автомат выбивает УЗО или

я просто обратился к электрику в жэке он сказал что надо ещё ждать, что он не будет щас ничё делать, т.к. надо чтоб просохло всё в течении 3-х недель

0
Аватар пользователя
aleksandr94

Местный

Регистрация: 11.05.2010

Киров

Сообщений: 182

27.05.2010 в 18:17:27

Роман_В написал : так вы скажите сейчас что делать??? отключить всё это чудо моей мысли или оставить как есть??

Конечно отключить. Лучше просто удлинитель.

0
Аватар пользователя
YHAN

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Москва

Сообщений: 95

27.05.2010 в 18:18:41

Я бы настоятельно рекомендовал отключить и искать причину. Самому или поручить специалисту.

0
Аватар пользователя
Роман_В

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Москва

Сообщений: 20

27.05.2010 в 18:21:05

YHAN, aleksandr94

спасибо за советы!!!!! позвоню щас тогда))) предложу снова обесточить)))))

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.05.2010 в 18:23:50

Роман_В написал : У них автоматы не вырубало ни при затопе ни после него...

Вы уверены? А вы попробуйте перещёлкнуть их автоматы и я не удивлюсь, если всё заработает. Не забудьте, правда, перед этим отключить от них свои провода.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу