01.06.2010 в 21:35:22
Есть щиток на лестничной клетке:
01.06.2010 в 21:49:06
Вы бы перевели фото в форум - смотреть будут многие а в радикале неудобно и не видно
01.06.2010 в 22:59:38
В щит, который в квартире УЗО влезет с натягом, лучше взять щиток побольше. 1)У Вас на перед счётчиком стоит автомат на 32 ампера, поэтому можете заводить кабель в квартиру 3x6.0 минуя автомат 16A. Возможно, это не понравится вашим "электрикам", но по ПЭУ здесь вроде всё нормально.
3) А вы уверены что это именно ноль идёт с щитка? Меряли токовыми клещями и там течёт ток? Этот ноль с щитка Ваш? Такое вообще-то недопустимо. Ноль должен идти от нуля а не от заземление, раз у Вас 5-ти проводной стояк. Может счётчик включён "наизнанку" (токовая катушка на нулевом проводе) и кто-то запитывается минуя счётчик?
4) У Вас 5-ти проводной стояк, и это называется защитным заземлением. Я надеюсь в ванной комнате есть ДСУП.
Плохо, что ноль от стояка идёт через несколько автоматов. Я надеюсь это целиковый провод согнутый в автоматах, а не отдельные куски провода. В противном случае велика вероятность перенапряжения, если кто-то начнёт подкручивать эти автоматы. У Вас автомат первый, будьте осторожны.
02.06.2010 в 00:19:16
sanykrimea написал : Вы бы перевели фото в форум
:)
02.06.2010 в 00:24:05
Во! Щас всё расскажем! ;)
02.06.2010 в 00:26:02
Mortex написал : У Вас на перед счётчиком стоит автомат на 32 ампера, поэтому можете заводить кабель в квартиру 3x6.0 минуя автомат 16A.
Так и сделал - только завел 3х4 и 25А АВ (на фото видно - серая петля в лестничном щите) - под розетки на кухне
Mortex написал : А вы уверены что это именно ноль идёт с щитка?
На фото видно (внизу) - там спаренный кабель 2 жилы - одна с шины жила, другая с корпуса - не думаю, что это верно. А, приходит в квартирный щиток - на нулевую шину.
Mortex написал : Я надеюсь в ванной комнате есть ДСУП
Нету, стиралка в шкафу за пределами ванной, а водогрей накопительный - непосредственно в ванной комнате. Я и хочу УЗО врубить на эти 2 потребителя. Т.е. могу я взять с квартирного щитка (вмещу УЗО) фазу после АВ 16 (водогрей + стиралка), а ноль с шины, а далее кабелем после УЗО до потребителей?
Mortex написал : Плохо, что ноль от стояка идёт через несколько автоматов. Я надеюсь это целиковый провод согнутый в автоматах
Не проверял, но думаю раздельный провод....
02.06.2010 в 12:51:44
Ну посоветуйте - можно УЗО воткнуть?
02.06.2010 в 13:03:48
УЗО всегда можно воткнуть, кроме случаев запитки от него пожарно-охранных систем. У Вас похоже косяки в щитке. Чтобы всем, и Вам в том числе, было понятно нарисуйте электрическую схему.
02.06.2010 в 14:04:48
Mortex написал : Вам в том числе, было понятно нарисуйте электрическую схему.
:cool:
02.06.2010 в 14:11:31
2typolev
У вас сборная солянка в квартирном щите, я бы сказал больше собрано из того что было или бюджет был мини (качество монтажа – ниже плинтуса). Если замена силовых линий щита в квартире не возможна то:
Mortex написал : Чтобы всем, и Вам в том числе, было понятно нарисуйте электрическую схему.
Также в этажном щите ряд вопросов (с АВ провод – что питает).
02.06.2010 в 14:19:53
Bladiclab написал : У вас сборная солянка в квартирном щите
Согласен! Делали давно и то не я. Добавил Nym 3x4 на розетки на кухню прямой линией с лестничного щитка минуя квартирный.. Теперь хочу УЗО поставить на водогрей + стиралка....+ исправить косяки с ампертажом АВ - см. схему
02.06.2010 в 14:23:08
Всё в ворде разъехалось, сделайте принт скрин.
Соединение нуля и заземление при 5-ти проводном стояке недопустимо ! Однозначно !! Если что-то случится, даже и не по вашей вине, виноваты будите именно Вы.
А узо ставьте, лучше на 10 ма.
02.06.2010 в 14:23:37
Квартирный щит собран по системе TN-C а надо TN-S. (нет заземляющей шины). А в этажном щите с АВ -25А один уход (коричневый)?
02.06.2010 в 14:45:39
Mortex написал : Всё в ворде разъехалось, сделайте принт скрин.
:)
Mortex написал : Соединение нуля и заземление при 5-ти проводном стояке недопустимо !
Понял, повешу ее на нулевую шину.
Bladiclab написал : Квартирный щит собран по системе TN-C а надо TN-S. (нет заземляющей шины).
Там розетки без земли....
Bladiclab написал : А в этажном щите с АВ -25А один уход (коричневый)?
Да
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.